Чиво?
Вы уверены?
Почему у меня считываются также конфигурационные переменные?
Чиво?
Вы уверены?
Почему у меня считываются также конфигурационные переменные?
Для последних версий прошивок, для пользовательских переменных (те, которые создаются в ветках submenu), и при обращении к ним по прямым адресам регистров (а не по адресам из копии области памяти ввода/вывода) уверен.
Пример одного из таких проектов можете предоставить, указав по каким адресам регистров какие переменные считываете?
Нумерочек-то уточнили б. И это весьма существенное (без прикола) изменение отражено, надеюсь, где-нить ?Для последних версий прошивок
Очень неправильное изменение.
PS
А по теме : на 110 - ASCII (63 - RTU), и, как уже YuriBel сказал, задержка ответа 63 не то что бы смущает, вообще не нужна.
Последний раз редактировалось Валенок; 09.12.2015 в 17:32.
Гарчев Евгений поподробнее про последние версии прошивок для ПЛК 63, а то у меня тоже Конфигурационные параметры читает по RS, ПЛК63 с кнопками уже а не пленочный.
Прошивка там вообще вроде как одна для 63-его.
Прошивка для ПЛК63-ого не одна, так же как и версии таргет-файлов ... Здесь, на форуме, можно встретить сообщения про несоответствие числа POU при загрузке проекта в ПЛК63 - это, как раз, проблема несоответствия версии таргета и версии прошивки.
Как обстоят дела на самом деле с опросом ПЛК63 в новом корпусе, смогу дать однозначный ответ только после проверки. В ближайшее время (1,5-2недели) возможности проверить этот вопрос у меня нет...
Но то, что пользовательские переменные конфигурационного типа считывались по прямым адресам не корректно - это факт.
Во вложении картинка, что бы не было сомнений, о том, что мы говорим о разных вещах.09.12.jpg
Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 09.12.2015 в 18:26.
По картинке у tomilov91 видно, что запись в одну переменную проходит успешно, а вот чтение из другой переменной не удается. Если был бы лог обмена, то можно было бы увидеть, что ПЛК63 отвечает на запрос на чтение, но в ответе в байтах данных нули.
Если на новых ПЛК63 это подтвердится, то внесем изменения в РП.
Гарчев Евгений а ничего, что на картинке значение по умолчанию 0 и не заданы мин/макс ? так чего же вы хотели ?
З.ы. завтра на работе гляну, я настраивал опрос для Рапид Скада по двум типам адресов и гляну, какие из параметров Конфигурационные.
ПЛК110-30(М02)
В проекте связи входов-выходов 2х ПЛК через RS-485 возникает не периодическая ошибка 81, после добавления в конфигурацию Master дополнительных регистров IN(регистр2) и OUT(регистр3).MasterCanll.proSlave1Canll.pro. В проекте так же реализована проверка обрыва кабеля связи RS-485 (не знаю правильно или нет и если есть другие варианты). Профессионалы помогите исправить данную проблему.
Последний раз редактировалось Firmach1q; 14.12.2015 в 06:50.
Проблему с непериодической ошибкой 81 решили методом переключения протокола передачи данных по RS-485 на RTU.