Тема: барьеры. проблема с мв110-8а

  1. #1

    По умолчанию барьеры. проблема с мв110-8а

    Доброго времени суток. проблема следующая: имеется барьер искрозащиты Искра АТ.02 и модуль МВ110-08а. При подключении барьера по схеме из инструкции, модуль не показывает значения от датчиков, хотя при замере тока, значение адекватное и правильное на входе модуля. При исключении из цепи барьера, модуль начинает показывать значения. Конфигуратор на входе при подключенном барьере по состоянию входа пишет "измеренное значение", если исключить барьер, то показывает правильную цифру.

  2. #2

    По умолчанию

    Номер схемы из инструкции какой ?

    Здесь почитай: http://www.owen.ru/forum/showthread....0%E0+%C0%D2.02

    Набери в поиске форума Искра АТ.02 и найдешь много сообщений по этому прибору.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.12.2015 в 10:47.

  3. #3

    По умолчанию

    Может я что не понял а что за датчики такие? Работают и через барьер(видимо как вы хочете) и на прямую? Для барьеров другие датчики нужны взрывобезопасные

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,655

    По умолчанию

    Алексей Александрович а измерительному элементу не пофигу в каком он корпусе ? проблема то в другом у автора, что через барьер нет показаний.

  5. #5

    По умолчанию

    Только сейчас узнал чем отличаются датчики. Видимо пора меня гнать с завода. У нас как раз взрывоопасное производство

  6. #6

    По умолчанию

    Проблема в целом решена. сменил полярность с 7-9, нагрузочное сопротивление 100 Ом дало показания на модуле. Датчик температуры накладной (для контроля системы обогрева трубопроводов), марка КТД200.1, выход - токовый сигнал 4-20 мА.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,655

    По умолчанию

    Алексей Александрович вы не поверите, но если В-1А (если не ошибся) то достаточно IP54 корпуса датчика и барьера искрозащиты.

    Я про другое писал, что проблема не в типе датчика у человека была....

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Алексей Александрович вы не поверите, но если В-1А (если не ошибся) то достаточно IP54 корпуса датчика и барьера искрозащиты.
    Не хочу дискутировать по взрывобезопастности и пр. Это уже отдельная тема. У нас свои нормативы, ТУ.... На заводе есть зоны где даже внутреннего освещения нет. В стенах узкие глухие окна и снаружи в них светят прожектора. А заходишь цепляешь антистатический браслет и ходишь как собачка на поводке. И тп.(вобщем весело). К чему это я? По поводу датчиков. Сигналы меньше 10В и 2мА. И барьер соответствующий. ИСКРА точно не подходит.
    Тут извиняюсь погорячился. И В-1А рядом не валялось.

  9. #9

    По умолчанию

    Это что за завод то такой?

  10. #10

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. Проблема МВ110-8А + Е1842С
    от serg_s в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 12:05
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  4. ПЛК110 + МВ110-8А + МВ110-8А
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:05