Доброго времени суток. проблема следующая: имеется барьер искрозащиты Искра АТ.02 и модуль МВ110-08а. При подключении барьера по схеме из инструкции, модуль не показывает значения от датчиков, хотя при замере тока, значение адекватное и правильное на входе модуля. При исключении из цепи барьера, модуль начинает показывать значения. Конфигуратор на входе при подключенном барьере по состоянию входа пишет "измеренное значение", если исключить барьер, то показывает правильную цифру.