Есть газовый котел, с помощью каких приборов можно регулировать подачу газа на котел, для управления температурой воды уходящей на бойлер, главный контроллер стоит трм 32?
Есть газовый котел, с помощью каких приборов можно регулировать подачу газа на котел, для управления температурой воды уходящей на бойлер, главный контроллер стоит трм 32?
Например, автомат горения LFL1xxx + сервопривод воздушной заслонки LANDIS & STAEFA SQM 50.481A2 + PID-регулятор Siemens RWF55
а нельзя использовать тот PID регулятор, который стоит в ТРМ 32?
Вы бы написали сначала, какой котел, какая горелка, какое газовое оборудование установлено, универсальных решений же не бывает.
Одно дело, если это бытовой настенник, другое - напольный с собственным контроллером, типа Будеруса с Логоматиком, третье - промышленный котел большой мощности.
В бытовых зачастую применяется приоритет ГВС, на время подогрева бойлера по термостату отопление отключается трехходовым краном и горелка переводится на максимальную мощность. ПИД-регулятор там никаким боком.
котел BAXI Slim 1.150, бойлер косвенного нагрева DRAZICE ОКСV 125
А что со штатным подключением бойлера не устраивает? Зачем ещё что-то регулировать?
мне нужно регулировать отопление и гвс
на плате слима есть два контакта в которые с завода установлено сопротивление, это для ntc-датчика бойлера, если отоплением управляет трм-32, у котла будет приоритет по гвс, он пойдет на максимум мощи до температуры гвс что выставлено по потенциометру на панели. если бойлер подключен после гидрострелки - т.е. на отдельный контур - запихиваешь в него термостат от обычного термексовского водонагревателя и через него даешь питание на насос бойлера. через плату вариант интереснее - в мозги заложена функция "антилегионелла", написано в инструкции