Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Проблема с ТРМ-201 и Модбас

  1. #1

    По умолчанию Проблема с ТРМ-201 и Модбас

    Здравствуйте. Имеется 48 приборов ТРМ-201, разделенных на два сегмента RS-485 по 24 прибора в каждом, заведенных на два CP-341 (Siemens). Один сегмент работает без проблем - опрашиваются приборы по Модбас-RTU. Второй сегмент постоянно отваливается от опроса. На какое-то время помогает выключение питания с приборов, но через некоторое время большая часть приборов перестают отвечать, отвечают 4-5, остальные молчат. Длина сегментов не более 5 метров. В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось Danwer; 13.12.2015 в 21:41.

  2. #2

    По умолчанию

    терминаторы стоят?

  3. #3

    По умолчанию

    Терминаторы стоят на конце линии со стороны ТРМ

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    поменять местами СР-341

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Может быть в настройках, в частности в количестве стоп-бит:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ201.PNG 
Просмотров:	415 
Размер:	101.6 Кб 
ID:	21307
    С одним стоп-битом, лично у меня, опрос происходит(ТРМ200), но связь неустойчивая, куча ошибок, ставлю два стоп-бита и ошибок практически нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.12.2015 в 06:02.

  6. #6

    По умолчанию

    Т. е. поменять количество стоп-бит только в СР-341? А в самих ТРМ?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danwer Посмотреть сообщение
    Т. е. поменять количество стоп-бит только в СР-341? А в самих ТРМ?
    В ТРМ - фиксированное количество, картинку гляньте, что я выложил! Если у Вас в настройках СР-341 стоит количество стоп-бит "1" надо поменять на "2"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.12.2015 в 09:28.

  8. #8

    По умолчанию

    Пробовал вчера прошил поставить 2 стоп-бита. Ни один ТРМ не ответил, но проверял удаленно, могу и ошибаться.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danwer Посмотреть сообщение
    Пробовал вчера прошил поставить 2 стоп-бита. Ни один ТРМ не ответил, но проверял удаленно, могу и ошибаться.
    Так для опроса ТРМ201 по Modbus количество стоп-бит равных "2" - обязательное значение, не оспариваемое и изменить его нельзя!

  10. #10

    По умолчанию

    Первый сегмент прекрасно работает с 1 стоп-битом.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. трм 201+ трм 202
    от Дмитрий Альбертович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 09:13
  2. ТРМ-201
    от sover в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 17:24
  3. сколько показаний можно считать с секунду трм-201 и трм-138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •