Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #261
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Есть ли какие-то переменные окружения в макросах, которые позволяют отличить СП270 от СП3ХХ?
    Может поможет
    PSW20 число точек экрана по горизонтали
    PSW21 число точек экрана по вертикали
    соответственно в СП3хх
    PSW20=800
    PSW21=480
    а у СП270
    PSW20=480
    PSW21=234
    Достаточно в макросе анализировать один из этих регистров,например, PSW21
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #262

    По умолчанию

    Всех приветствую. Каким образом можно сделать шкалу с заполнением, которая бы могла изменять значения от отрицательного до положительного по одному параметру PSW ? Аналогом может служить шкала http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post100686.

    Спасибо.

  3. #263
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Всех приветствую. Каким образом можно сделать шкалу с заполнением, которая бы могла изменять значения от отрицательного до положительного по одному параметру PSW ? Аналогом может служить шкала http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post100686.

    Спасибо.
    Используйте стандартную линейку


    ЗЫ.
    А если речь идет о внешнем виде, как по ссылке
    Последний раз редактировалось petera; 06.02.2017 в 15:36.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #264

    По умолчанию

    Подскажите новичку. панель оператора ОВЕН СП307-Р. Как сбрасывать данные тренда на USB через порт USB-A без задействования внутренней памяти. Т.е. архив пишется сразу на USB.

  5. #265
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Подскажите новичку. панель оператора ОВЕН СП307-Р. Как сбрасывать данные тренда на USB через порт USB-A без задействования внутренней памяти. Т.е. архив пишется сразу на USB.
    С помощью элемента Архивирование на USB.

    На вкладке Архив задайте Кол-во записей в файле=1 и Цикл=1 секунда - при таких настройках каждую секунду в файл архива будет дозаписываться текущее значение регистров, выбранных на вкладке Данные.

    На вкладке Файл укажите имя файла архива и символ-разделитель - рекомендуется ставить ; (точка с запятой) - это позволит без проблем открывать файл в Excel.

    На вкладке Дата/Время поставьте галочку для записи в архив метки времени. На вкладке Хранилище - выберите первый из регистров для буфера архива.

    Прикладываю пример. Запустите его в эмуляции - и в корне диска D:\ начнет писаться архивный файл test.csv.
    Для того, чтобы запустить этот проект в панели, необходимо на вкладке Файл выбрать ID устройства=0 (в эмуляции ID соответствует номеру жесткого диска ПК: 0 - C:\, 1 - D:\ и т.д).
    Вложения Вложения

  6. #266

    По умолчанию

    Сделал все как вы и говорили, но сам файл архива на флеш в Excel не создается даже в эмуляции. Хотя ваш файл примера работает замечательно. Посмотрите может я снова что то не так делаю...
    Вложения Вложения

  7. #267
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Сделал все как вы и говорили, но сам файл архива на флеш в Excel не создается даже в эмуляции. Хотя ваш файл примера работает замечательно. Посмотрите может я снова что то не так делаю...
    У вас в настройках архивирования Кол-во записей в файле = 0, а надо - 1.

  8. #268

    По умолчанию

    Исправил все тоже даже после загрузки в панель СП307 спустя время файл не создается, хотя измерения идут тренд спокойно пишется. После извлечения флеш нет никакой информации об ошибке или потере связи. Посмотрите. Высылаю подправленный исходник.
    Вложения Вложения

  9. #269
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,159

    По умолчанию

    Поставьте для хранилищ архивов регистры PSW (например, 400 / 420 / 440). У меня после этого в эмуляции стали корректно записываться все три файла.

    Да, еще важный момент - по умолчанию архив пишется только тогда, когда открыт экран, на котором он расположен.
    Чтобы архив писался в независимости от открытого в данный момент экрана, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите команду Сделать глобальным.

  10. #270

    По умолчанию

    Спасибо большое вы мне очень помогли. Правда пришлось сделать каждую вкладку архива глобальной и запись пошла в режиме эмуляции. Потом изменил формат с PSW на PFW и запись на флеш карту тоже идет. Спасибо большое за помощь.

Страница 27 из 320 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •