Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1181
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    1) При ошибках/таймауте - в буфере может быть что угодно. Соответственно, надо проверять результат операции чтения/записи и, при необходимости, выполнять нужные действия (например, обнулять регистры, выводимые на экран).
    2) Можно указывать просто имя массива. В примерах везде используется взятие адреса, чтобы не усложнять документацию и отдельно не пояснять, почему такой код не работает:

    Код:
    Reads(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSW, 300, 4, PSW[400]);
    а такой - работает:

    Код:
    Reads(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSW, 300, 4, &PSW[400]);

  2. #1182
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1) При ошибках/таймауте - в буфере может быть что угодно. Соответственно, надо проверять результат операции чтения/записи и, при необходимости, выполнять нужные действия (например, обнулять регистры, выводимые на экран).
    2) Можно указывать просто имя массива. В примерах везде используется взятие адреса, чтобы не усложнять документацию и отдельно не пояснять, почему такой код не работает:

    Код:
    Reads(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSW, 300, 4, PSW[400]);
    а такой - работает:

    Код:
    Reads(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSW, 300, 4, &PSW[400]);
    Спасибо! Вопросы сняты!

  3. #1183

    По умолчанию

    Тоже нужен контроль с устройствами.
    1. в выше приведенном примере , что означает PSW[256] = Value; ? что делает?
    2. мне нужен опрос 35 приборов, на каждый писать такой макрос? или как то можно в одном?
    3. еще заметил при потере связи с прибором на панели жутко начинают тормозить кнопки - переключения окон, экранов и тд (10-15 сек длится срабатывание) никак не устраняется?

  4. #1184

    По умолчанию

    BOOL IsSuccessReading;
    WORD Value;

    IsSuccessReading = Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 0, 0, TYPE_WORD, &Value);

    PSW[256] = Value;

    if (IsSuccessReading)
    {
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 300, 0, TYPE_WORD, 10);
    }
    else
    {
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 300, 0, TYPE_WORD, 20);
    }



    в этом примере

  5. #1185
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    1. Это запись в регистр панели PSW[256] значения переменной Value.
    2. Можно и в одном, который выполняется параллельно.
    3. Какая у вас версия конфигуратора?

  6. #1186

    По умолчанию

    последняя с сайта

  7. #1187
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений76 Посмотреть сообщение
    последняя с сайта
    Проект создавался в ней с нуля или был импортирован из более старого конфигуратора?
    Если первое, то редуцировать падение скорости реакции на нажатия при потере связи можно только оптимизацией обмена (например, использование групповых запросов в макросе).

  8. #1188

    По умолчанию

    я так понял сначала запись идет в PFW 300 потом в PSW256? я пробовал выводил на дисплей оба регистра, значение выводилось в PFW300 в PSW256 не было

  9. #1189

    По умолчанию

    из старого, потом обновил

  10. #1190
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    В PSW256 записывается значение, считанное с прибора. В PFW300 - статус обмена (10 - обмен успешный, 20 - нет).
    Напомню, что это просто абстрактный пример кода на тему "как сделать что-то при отсутствии ответа от опрашиваемого устройства".

Страница 119 из 318 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129169219 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •