Цитата Сообщение от igkuz Посмотреть сообщение
Спасибо.Буду пробовать,не очень понятно(флаг "обновить рецепт").Это ПР200 своей сетевой переменной,записывает 1 в PSB,тот активирует функциональную область и запускает Чтение из рецепта? Функциональная область должна быть глобальной (у меня несколько экранов)? Извините, я новичок. Спасибо
ПР200 записывает в свою сетевую переменную 1 (в PSB ПР записать не сможет - оно же слэйв), панель считывает и использует ее как условие запуска функциональной области с чтением рецепта.
Да, функциональные области должны быть глобальными.