Формат задайте десятичный
Захват-4.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо большое разобрался. Записывается по всем заначениям нормально. Вот только опять проблема с USB. В режиме эмуляции все отлично записываеться на диске D создаются файл и в них пишутся значения архивов. Но после загрузки в панель СП307Р индикация о загрузке на USB идет, но сама карта в итоге остается пустой. Не подскажите в чем может быть проблема?
Так как флешка у Вас содержит один логический диск, он для панели - ID 0
А в проекте Вы оставили наверно ID 1
Захват-5.png
Замените на ID 0
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
К сожалению ставил тоже 0 и по индикатору на флешке видно что загрузка идет. Частоту цикла ставил 1 секунду. Количество записей в файле 1
понял ,спасибо )
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Выкладываю проект. Для преэкта использую USB флеш отформатированный под Fat32 емкостью 16Гб и типом USB 2.0
Добрый день, Алексей. Посмотрел проект.
1. Для одного из архивов у вас для Хранилища указан регистр PFW257. Но в то же время в настройках проекта вы настроили экспорт времени в PFW256 - время занимает 6 регистров, так что у вас перекрылась область памяти. Укажите для хранилища другой регистр (и лучше не выбирать для них странные числа типа 300257, как по мне).
2. Используйте для имен архивов более короткие имена, не содержащие пробелов.
У меня после упомянутых изменений ваш проект заработал нормально (имена архивов уже мои):
08-02-2017 9-12-51.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
По поводу странных чисел поправте меня если я ошибаюсь. Числа выбираю потому что в каждом из графиков размера хранилища в срезах - 50000. Архивирую во внутреннюю память PFW измеренные значения в течении одного месяца. Согласно формулы расчета количества регистров необходимо 300000 регистров для архивации каждого из параметров. По этому к первому из регистров допустим будет PFW263 добавляю 300000