Показано с 1 по 10 из 3248

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Разобрался вроде, правильно ли я понял, что глобальный макрос используется только для описания переменных????
    Не только.
    В глобальном макросе Вы можете писать функции, которые затем можно использовать в макросах наравне со стандартными функциями Си.

    Например.
    Глобальный макрос
    Захват-1.png

    Макрос Таймер
    Измеряет продолжительность включенного состояния бита PSB300 в секундах (дискретность 0,1 сек)
    Захват-4.png

    Макрос генерации случайных чисел в диапазоне от А до В
    Захват-3.png
    Последний раз редактировалось petera; 29.07.2017 в 10:34.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •