    В инструкции на датчик указано что управляется ASCII кодами через интерфейс RS-485.
    Стандартные настройки порта 9600 1старт 1стоп четности нет
    Через терминал отправляю команду ^T0001cr получаю ответ !00010237cr где 0001 номер в сети, 0237 температура 23,7 градуса.
    Как это реализуется в СП310?
    Я так понимаю нужно реализовывать через библиотеки нестандартного протокола?

  2. #912
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПростоМастер Посмотреть сообщение
    В инструкции на датчик указано что управляется ASCII кодами через интерфейс RS-485.
    Стандартные настройки порта 9600 1старт 1стоп четности нет
    Через терминал отправляю команду ^T0001cr получаю ответ !00010237cr где 0001 номер в сети, 0237 температура 23,7 градуса.
    Как это реализуется в СП310?
    Я так понимаю нужно реализовывать через библиотеки нестандартного протокола?
    Судя по описанию, датчик работает по протоколу DCON.

    Это реализуется через макросы - в них можно работать с портом напрямую. В настройках порта надо будет выставить Modbus ASCII.
    Вот несколько примеров:

    1. Обмен через макросы по Modbus RTU (из него можно понять принцип работы с портом через макросы):
    http://www.owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf
    http://www.owen.ru/uploads/sp307_macrocommunication.zip

    2. Обмен с весовым преобразователем Тензо-М по нестандартному протоколу (с ASCII-командами):
    https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...le_Tenzo-M.zip

    Если есть возможность - свяжитесь со мной по Skype.
    Мне было бы интересно помочь вам решить эту задачу и сделать пример обмена с ваши датчиком.

  3. #913
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Спасибо за подсказки.
    Верно, открыл первый попавшийся РЭ на приборы ОВЕН , протокол похож на DCON.
    Пример №1 уже использовал для реализации связки СП310+МУ110-32Р.

    Нужен скайп контакт.

  4. #914

  5. #915

  6. #916
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Доброго времени.
    Подскажите, можно ли переключать цвет функциональных кнопок по событию (изменение состояния бита) ?

  7. #917
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Подскажите, можно ли переключать цвет функциональных кнопок по событию (изменение состояния бита) ?
    Добрый день. Можно сделать так: наложить на индикатор скрытую функциональную кнопку (вкладка Кнопка - Скрыть кнопку).
    Соответственно, ее внешний вид будет определяться индикатором, к которому вы и привяжете бит.

  8. #918
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Спасибо .

  9. #919

    По умолчанию

    Добрый день. Вопрос по панели сп307. В часто задаваемых вопросах сказано: "В меню Настройки проекта - Общие настройте интервал неактивности пользователя, после которого происходит переход на экран заставки, и укажите номер этого экрана. После перехода на экран заставки будут закрыты все уровни доступа". По факту указанный экран заставки является только визуально заставкой, при активации панели экран заставки уходит, и активным становится последний открытый экран, при этом уровень доступа не закрывается. Можно ли реализовать закрытие уровня доступа после периода неактивности?

  10. #920
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Добрый день. Функционал автоматического закрытия доступа работает именно так, как и описано.
    Вы не могли бы выложить ваш проект и пошаговое описание ваших действий (куда нажимаете и т.д.)?

Страница 92 из 320 ПерваяПервая ... 42829091929394102142192 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •