Страница 132 из 318 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1311

    По умолчанию

    добрый день Евгений. Сделал программу по вашему совету,все получилось.Большое спасибо. Команда обновить рецепт,приходила чуть раньше,команды номера текущего шага.Поставил задержку 1сек,все стало работать нормально.Может кому пригодиться. Подскажите как можно в проекте посмотреть задействованные номера регистров,где то на форуме встречал,перелопатил - не нашел

  2. #1312
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igkuz Посмотреть сообщение
    добрый день Евгений. Сделал программу по вашему совету,все получилось.Большое спасибо. Команда обновить рецепт,приходила чуть раньше,команды номера текущего шага.Поставил задержку 1сек,все стало работать нормально.Может кому пригодиться. Подскажите как можно в проекте посмотреть задействованные номера регистров,где то на форуме встречал,перелопатил - не нашел
    Такой возможности, к сожалению, нет.
    В крупных проектах имеет смысл вести таблицу сигналов (в Excel и т.п.).

  3. #1313

    По умолчанию

    Понятно.Спасибо

  4. #1314
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    У меня СП315-Р, считываю с нее дату PSW30, 31, 32.

    Неправильные цифры кроме месяца, в инструкции написано что хранятся в формате HEX, как их перевести в DEC?

    Заранее спасибо Евгений.

  5. #1315
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    У меня СП315-Р, считываю с нее дату PSW30, 31, 32.

    Неправильные цифры кроме месяца, в инструкции написано что хранятся в формате HEX, как их перевести в DEC?

    Заранее спасибо Евгений.
    Считываете куда?
    Если только для того, чтобы отображать в визуализации панели - то достаточно этого:

    19-02-2019 6-25-21.png

    Если надо сохранить в DEC в памяти панели (чтобы, например, потом забрать по Modbus) - то см. п. 8.5 в справке.

  6. #1316
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Считываю в плк150 по modbus psw30-31-32.
    Нужно в человеческом виде 18 февраля должно быть 18, 02.

  7. #1317
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Тогда используйте макросы - см. п. 8.5 в РП. Вместо переменных указывайте PSW-регистры, которые будет опрашивать в стиле:

    Код:
    PSW[301] = (PSW[31] / 16) * 10 + PSW[31] % 16;
    Альтернативный вариант - считывать как есть и уже на ПЛК конвертировать с помощью BCD_TO_INT из библиотеки Util.lib.

  8. #1318
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Добрый день.Панель СП307, экран№3, С МВА8-24, с одного канала, пытаюсь провести операцию умножения и вывести на цифровой дисплей, ничего не получается, в чем может быть проблема? Проект прилагаю. Пишет некорректный файл, отправлю по почте.
    Последний раз редактировалось Ruffian; 25.02.2019 в 09:14.
    Всем-73

  9. #1319

  10. #1320
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если один из операторов имеет формат Float, то результат принадлежит типу DWORD.
    См. пример.
    Мне нужно значения word умножить на константу 1,06, а это можно сделать только в float. При внесении изменения в существующий проект это сделать не удается. Но, когда я создаю новый проект все получается. Значение на цифровом индикаторе в word.получается умноженным на 1,06 .
    Всем-73

Страница 132 из 318 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142182232 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •