  1. #951
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Трубы я сделал в выключенном состоянии невидимыми, пустая картинка. Но после включения, они могут и остаться на панели. Как то можно это победить? И можно ли сделать, чтобы трубы во включенном состоянии не мигали, а непрерывно показывали течение жидкости?
    https://youtu.be/LV8kjlPtAHU

  2. #952
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Если трубы могут быть выключены (невидимы) - то лучше использовать для них элемент Анимация изображения - у него есть бит видимости.
    Картинки с потоком нужно будет где-то найти или нарисовать самостоятельно.

  3. #953
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Забуксовал на ровном месте - открываю окно 2 (режимы) , там две кнопки с индикаторами, по срабатыванию одного индикатора (ПЛК бит 56) надо перейти на экран 7 и закрыть окно 2. А у меня -кто в лес, кто по дрова... Можно у Вас какойнибудь пример с функциональными областями попросить?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Dimooon; 18.05.2018 в 05:31.

  4. #954

  5. #955
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите возможно подключить СП310-Р к облачному сервису. Для ПЛК возможность добавили, может и панель тоже можно подключить.

  6. #956
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПростоМастер Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите возможно подключить СП310-Р к облачному сервису. Для ПЛК возможность добавили, может и панель тоже можно подключить.
    Добрый день. К сожалению, такой возможности нет.
    Подключить панель к OwenCloud можно только через сетевые шлюзы Пx210.

  7. #957
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Подскажите пжс, в рецепте надо 6 битов запаковать в регистр word, чтобы потом в ПЛК распаковать и присвоить эти значения переменным bool, как это реализовать?

  8. #958
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Подскажите пжс, в рецепте надо 6 битов запаковать в регистр word, чтобы потом в ПЛК распаковать и присвоить эти значения переменным bool, как это реализовать?
    Добрый день.
    На стороне панели: добавить элементы ввода (например, переключатели с индикаций), в их настройках выбрать область памяти PSW или PFW (смотря где у вас лежат данные рецептов) и номер нужного бита.
    На стороне ПЛК: получить переменную типа WORD и использовать блок Unpack из библиотеки Util для ее распаковки на отдельные биты.

  9. #959
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    По Вашему примеру создания рецептов создал таблицу отображения данных, но последний регистр рецепта мне не нужно отображать в таблице, но его учитывать надо, чтобы последующие рецепты не сдвигались в столбцах. Я столбец создал -ширина 0, и ваще все по нулям, тип данных word только оставил. И в эмуляции этого последнего столбца нет, и все рецепты корректно выводятся, все красиво. Но в реальной панели я вижу нолики этого последнего столбца, они за границей таблицы... Скрыть их можно как нибудь?

  10. #960
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    По Вашему примеру создания рецептов создал таблицу отображения данных, но последний регистр рецепта мне не нужно отображать в таблице, но его учитывать надо, чтобы последующие рецепты не сдвигались в столбцах. Я столбец создал -ширина 0, и ваще все по нулям, тип данных word только оставил. И в эмуляции этого последнего столбца нет, и все рецепты корректно выводятся, все красиво. Но в реальной панели я вижу нолики этого последнего столбца, они за границей таблицы... Скрыть их можно как нибудь?
    Не надо ставить ширину 0, просто сделайте вот так:

    23-05-2018 11-19-44.png

    Т.е. число строк на странице должно быть меньше на 1 по сравнению с общим числом строк таблицы.

Страница 96 из 320 ПерваяПервая ... 46869495969798106146196 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09