Страница 122 из 320 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 3194

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Онлайн-эмуляция все же не является копией панели.
    Биты регистров (в стиле 4x0.0) она записывать не умеет.
    Но вы можете, например, записывать значения в регистры панели (PSW/PFW) и автоматически копировать их в ПЛК с помощью функциональной области - это будет работать и в панели, и в эмуляторе.
    Ну там в функциональной области можно только регистры с типом ворд копировать. А с бул типом как?

  2. #1212
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leonid_tarasyuk Посмотреть сообщение
    Ну там в функциональной области можно только регистры с типом ворд копировать. А с бул типом как?
    Если вы используете биты регистров (например, PSW256.1) - то про копировании регистра будут скопированы все его биты.
    Если бы используете биты PSB - то можно либо с помощью функции Копировать бит скопировать нужные биты в регистр PSW/PFW и потом одной командой записать в ПЛК весь регистр, либо сразу с помощью функции Копировать бит записывать биты в ПЛК по одному (это более затратный способ).

  3. #1213
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, все верно.
    Вот учебное видео: https://www.youtube.com/watch?v=syIPCaBgBAY
    На видео только включают кнопку нажатием и все.
    Как ее отключить если в "действии" указано "ВКЛ" ?

    В своем проекте я поставил инверсию по нажатию, работает, но есть одно НО
    Для включения/виключения кнопки ее надо удерживать нажатой 2-3 секунди. Мне нужна реакция на прикосновение моментальная..

  4. #1214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если вы используете биты регистров (например, PSW256.1) - то про копировании регистра будут скопированы все его биты.
    Если бы используете биты PSB - то можно либо с помощью функции Копировать бит скопировать нужные биты в регистр PSW/PFW и потом одной командой записать в ПЛК весь регистр, либо сразу с помощью функции Копировать бит записывать биты в ПЛК по одному (это более затратный способ).
    Вроде разобрался. Спасибо огромное

  5. #1215
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    На видео только включают кнопку нажатием и все.
    Как ее отключить если в "действии" указано "ВКЛ" ?

    В своем проекте я поставил инверсию по нажатию, работает, но есть одно НО
    Для включения/виключения кнопки ее надо удерживать нажатой 2-3 секунди. Мне нужна реакция на прикосновение моментальная..
    Теперь понятно. Вам в ПЛК лучше для Universal Modbus Module с записью выбрать WorkMode = By Command:

    10-12-2018 12-29-06.png

    Тогда вы сами в программе будете определять, когда в панель будут отправлены нужные данные.

  6. #1216
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Конфигуратор СП300. Текстовая надпись - выбран шрифт по умолчанию (Times New Roman).
    При смене его на "Arial" вместо двух слов выводится только первое.
    Как побороть этот баг? Спасибо

  7. #1217
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Конфигуратор СП300. Текстовая надпись - выбран шрифт по умолчанию (Times New Roman).
    При смене его на "Arial" вместо двух слов выводится только первое.
    Как побороть этот баг? Спасибо
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, проект, в котором это проявляется (достаточно проблемного текста, остальное можно вырезать).

  8. #1218
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, проект, в котором это проявляется (достаточно проблемного текста, остальное можно вырезать).
    Решено. Спасибо Евгений.
    Последний раз редактировалось Dmitro; 14.12.2018 в 10:00.

  9. #1219
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    By command вообще никак не меняет бит кнопки, странно.
    Надо будет вычитывать про это гдето отдельно.
    Что только не ставил, даже методом тыка, все равно 2-4 секунда надо держать кнопку "переключатель с индикацией", пока контроллер ее "увидит". И это при цикле контроллера 1мс, скорости модбаса 57600...

    Или придется городить какието костыли.

  10. #1220
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Я полагаю, что цикл контроллера зависит от того, сколько кода реализовано в программе.

Страница 122 из 320 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •