Страница 135 из 318 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1341

    По умолчанию

    спасибо всем за подсказки уже разобрался

  2. #1342

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если ПР200 - slave, то все его переменные автоматически являются энергонезависимыми.
    Можно про это подробнее?
    Интересует что включает в себя понятие "все": все внутренние, все сетевые, все сетевые по порту, на котором он Slave? Где можно задать значения по умолчанию, если не первый вариант?
    Или где почитать можно? В справке не удалось найти подобного.

  3. #1343

    По умолчанию

    Спасибо понятно.

  4. #1344
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Можно про это подробнее?
    Интересует что включает в себя понятие "все": все внутренние, все сетевые, все сетевые по порту, на котором он Slave? Где можно задать значения по умолчанию, если не первый вариант?
    Или где почитать можно? В справке не удалось найти подобного.
    Все сетевые переменные являются энергонезависимыми (и в режиме slave, и в режиме master).
    В справке, похоже, данная информация отсутствует - попрошу, чтобы добавили при ревизии.

  5. #1345

    По умолчанию

    Добрый день.Вот какая проблема. ПР200+СП310(мастер)+2ТРМ202. С одним экраном работает нормально, добавляю второй экран с трендом. Когда перехожу с главного экрана на второй тренд останавливаеться, возврощаюсь на главный и все сетевые переменныев нулях (покозания с ТРМ и ПР200). Стоит активировать цифровой ввод и нажать энтер всё оживает. Я попробовал убрать элимент ТРЭНД, но картина такая же. Видио попробовал пристегнуть, проект прилагаю. Что не так?
    Вложения Вложения

  6. #1346
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.
    С трендом все понятно - у вас диапазон по оси Y - 0...100, а считываемое значение - 555. Поэтому его просто не видно c таким масштабом.

    По поводу сброса сетевых переменных в нули - возможно, проблема в этом (такого регистра в ПР нет):

    123.png

  7. #1347

    По умолчанию

    С трендом действительно так и есть, а вот с потерей связи - не помогло, ну ладно я это обойду другим способом. Большое спасибо!

  8. #1348

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите подскажите откуда берётся такая размерность в тренде по оси Y SnapShot_190320_151825.png? вроде размерность устанавливаеться тут SnapShot_190320_151754.png. Причем с начало все было нормально, но в процесе настройки чегото сделал не то. Мне необходимо от 0 до 100. Прект прилагаю.
    Вложения Вложения

  9. #1349

  10. #1350

    По умолчанию

    Да помогло, спсибо!

Страница 135 из 318 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •