  1. #1151

    По умолчанию

    Добрый день! Панель оператора 310, нужно подключить по 485 защиту двигателя умз, необходимые функции: контроль состояний работа, останов, авария, индикация токов и тд. Пока хочу сделать просто контроль состояния работа, просто элемент индикатор привязать к регистру не получится? необходимо через функциональную область или макрос? можно пример привести с реализацией функции - работа индикатор зеленый, стоп красный
    IMG_20181113_162752 (800x600).jpg

  2. #1152
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений76 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Панель оператора 310, нужно подключить по 485 защиту двигателя умз, необходимые функции: контроль состояний работа, останов, авария, индикация токов и тд. Пока хочу сделать просто контроль состояния работа, просто элемент индикатор привязать к регистру не получится? необходимо через функциональную область или макрос? можно пример привести с реализацией функции - работа индикатор зеленый, стоп красный
    IMG_20181113_162752 (800x600).jpg
    Добрый день.
    Возможно, вам проще будет использовать динамический текст, чтобы выводить статус?
    К нему привязывается именно регистр.

    Или действительно можно обработать в макросе, примеры есть в РП.

  3. #1153

    По умолчанию

    можно пожалуйста пример настройки с динамическим текстом (скриншот настройки)

  4. #1154

  5. #1155

    По умолчанию

    Что-то у меня не получается настроить СП310 с защитой двигателя УМЗ(ооо Дион). Пока хочу получить только статус работы вкл-откл.
    Пробую через ф.область режим - непрерывно IMG_20181115_202914 (600x800).jpg
    пробую через динамический текст IMG_20181113_162752 (800x600).jpg
    результата нет
    индикаторы на адаптере 485 от диона R и Т горят непрерывно (настройки связи везде одинаковы, при изменении одной горит только R)
    сама защита с своей программой Протек через USB-485 работает на копьютере исправно(видит статус, токи и тд), панель необходима для реализации нескольких алгоритмов работы , где искать проблему , в каком направлении?IMG_20181115_203052 (600x800).jpg
    Последний раз редактировалось Евгений76; 15.11.2018 в 15:55.

  6. #1156
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,821

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений76 Посмотреть сообщение
    Что-то у меня не получается настроить СП310 с защитой двигателя УМЗ(ооо Дион). Пока хочу получить только статус работы вкл-откл.
    Пробую через ф.область режим - непрерывно IMG_20181115_202914 (600x800).jpg
    пробую через динамический текст IMG_20181113_162752 (800x600).jpg
    результата нет
    индикаторы на адаптере 485 от диона R и Т горят непрерывно (настройки связи везде одинаковы, при изменении одной горит только R)
    сама защита с своей программой Протек через USB-485 работает на копьютере исправно(видит статус, токи и тд), панель необходима для реализации нескольких алгоритмов работы , где искать проблему , в каком направлении?IMG_20181115_203052 (600x800).jpg
    Для регистров элементов на экране (дин.текст и др.) не 4х, а 3х
    ясно же в руководстве написано - адрес ModBus -30007

    ЗЫ
    возможно еще там в адресации и смещение "+1" будет использоваться (регистры начинаются не с 0, а с 1)
    тогда попробовать вместо [3x][7] попробовать [3x][8]
    Последний раз редактировалось petera; 15.11.2018 в 16:09.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #1157

    По умолчанию

    пробовал и 3х... про смещение ничего нигде не написано

  8. #1158

    По умолчанию

    завтра попробую со смещением

  9. #1159

  10. #1160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для регистров элементов на экране (дин.текст и др.) не 4х, а 3х
    ясно же в руководстве написано - адрес ModBus -30007

    ЗЫ
    возможно еще там в адресации и смещение "+1" будет использоваться (регистры начинаются не с 0, а с 1)
    тогда попробовать вместо [3x][7] попробовать [3x][8]
    Спасибо! все получилось! нужно было сместить +1, разбираюсь с макросами

Страница 116 из 318 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •