Страница 55 из 320 ПерваяПервая ... 545535455565765105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 3198

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #541

    По умолчанию

    Подскажите, возможно ли применение в макросах массивов или динамической адресации?

  2. #542

  3. #543

    По умолчанию

    Евгений, использую функцию Copy из вашего примера. Компиляция проходит без ошибок, а при записи конфигурации в панель выходит ошибкаError Copy.png
    Причем ваш пример загружается и работает нормально, может быть надо что-то настроить-подключить?

  4. #544

    По умолчанию

    Все, разобрался

  5. #545

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите:
    - есть возможность вызывать запись на USB флеш непосредственно из макроса, например какой-нибудь функцией? Вариант с дерганьем бита управления понятен.
    - если вызвать запись на USB флеш непосредственно из макроса, как остановить выполнение макроса до момента завершения записи на USB флеш? Или в макросе получить значение успешного завершения записи в этом же цикле выполнения макроса?
    Последний раз редактировалось Vovsav; 18.07.2017 в 20:01.

  6. #546
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovsav Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите:
    - есть возможность вызывать запись на USB флеш непосредственно из макроса, например какой-нибудь функцией? Вариант с дерганьем бита управления понятен.
    - если вызвать запись на USB флеш непосредственно из макроса, как остановить выполнение макроса до момента завершения записи на USB флеш? Или в макросе получить значение успешного завершения записи в этом же цикле выполнения макроса?
    - если вариант с дерганьем бита не подходит, то смотрите в сторону Stdio.h - fopen, fwrite, fclose и вся прочая обвязка и обработка.
    - макрос, работающий с файлами, должен вызываться в параллельном режиме. после закрытия файла инкрементируйте счетчик - если значение изменилось, то запись произошла. о том, была ли она успешной, можно судить по косвенным признакам - увеличившемуся размеру файла и т.д.

  7. #547

    По умолчанию

    Стр 195 РП СП3ХХ регистры доступа первого-девятого уровня: при открытии более высокого уровня доступа бит предыдущего уровня сбрасывается в 0 или остается равным 1? Симуляция на ПК бит предыдущего уровня доступа сбрасывает в 0, а панель бит предыдущего доступа оставляет как 1.

  8. #548
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovsav Посмотреть сообщение
    Стр 195 РП СП3ХХ регистры доступа первого-девятого уровня: при открытии более высокого уровня доступа бит предыдущего уровня сбрасывается в 0 или остается равным 1? Симуляция на ПК бит предыдущего уровня доступа сбрасывает в 0, а панель бит предыдущего доступа оставляет как 1.
    Все верно. Если в панели уже есть открытые уровни доступа, то при открытии более высокого они сохранятся.
    Пример:
    1. активирован первый уровень доступ - PSB60 ВКЛ - доступны для ввода элементы первого уровня.
    2. активирован второй уровень доступа - PSB60 ВКЛ, PSB61 ВКЛ - доступны для ввода элементы первого и второго уровня.
    3. если вручную сбросить PSB60, то элементы первого уровня станут недоступны для ввода.

  9. #549

    По умолчанию

    Евгений, спасибо за оперативные ответы. Еще вопросик - можно ли в интерфейсе окна разработки наряду с элементами указывать текстовые комментарии (как после // в си) - т.е. текст, который виден в окне конфигуратора, но не виден при выполнении программы в панели?

  10. #550
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovsav Посмотреть сообщение
    Евгений, спасибо за оперативные ответы. Еще вопросик - можно ли в интерфейсе окна разработки наряду с элементами указывать текстовые комментарии (как после // в си) - т.е. текст, который виден в окне конфигуратора, но не виден при выполнении программы в панели?
    Используйте обычный элемент Текст с битом видимости PSB1 (он всегда FALSE, так что текст не будет отображаться на экране панели).

Страница 55 из 320 ПерваяПервая ... 545535455565765105155 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •