    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    По поводу странных чисел поправте меня если я ошибаюсь. Числа выбираю потому что в каждом из графиков размера хранилища в срезах - 50000. Архивирую во внутреннюю память PFW измеренные значения в течении одного месяца. Согласно формулы расчета количества регистров необходимо 300000 регистров для архивации каждого из параметров. По этому к первому из регистров допустим будет PFW263 добавляю 300000
    Я понял, ошибки в этом нет - но, в целом, такие числа просто сложнее запомнить, а в расчетах можно ошибиться.
    Я не вижу причин, по которым бы не стоило использовать для хранилищ регистры из пользовательской области памяти (257-4095) - у вас же архив пишется сразу на USB, так что много места буфер не займет, достаточно делать разрывы в 20 регистров (например, PSW400-420-440).

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •