Показано с 1 по 10 из 3248

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    А добавляю функцию в функциональной области "выключить бит" и в ней указываю свой бит уведомления. Я правильно понимаю? Да можно и покритиковать проект. Всегда готов к критике и свежему взгляду со стороны. Просто стоит задача выполнять архивацию 3 параметров на USB с возможность просмотра истории в течении месяца по каждому параметру. Каждый параметр должен быть на отдельном экране.

  2. #2

    По умолчанию

    Пост-простыня критики, картинок, видео и шаманства вместо короткого ответа на простой вопрос через 3... 2... 1...

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    А добавляю функцию в функциональной области "выключить бит" и в ней указываю свой бит уведомления.
    Да, все верно - действие "Бит ВЫКЛ" после вызова макроса.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rake Runner Посмотреть сообщение
    Пост-простыня критики, картинок, видео и шаманства вместо короткого ответа на простой вопрос через 3... 2... 1...


    Да, все верно - действие "Бит ВЫКЛ" после вызова макроса.
    С этими Сишными макросами полная ерунда.
    Не поможет ни бит уведомления ни снять галку "без первой паузы"
    Потому, что
    1. Сишный макрос записывает все четыри уставки одновременно! Данные в макрос передаются через PSW270, 271, 272, 273
    2. После включения панели в PSW270, 271, 272, 273 находятся "0", которые сразу же после перехода на этот экран будут записаны в ТРМы.
    3. Даже если использовать биты уведомления, то если ввести уставку в одно поле ввода, например PSW270, то от бита уведомления остальные уставки запишутся нулевыми.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,846

    По умолчанию

    Здесь может помочь только
    1. Убрать галку ф. области с макросом
    Захват-4.png
    2. добавить на экран с уставками еще одну ф.область с условием "Переход на экран". И прописать в ней функции копирования регистров ТРМов в PSW270, 271, 272, 273
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •