  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    прошу помочь решить проблему передачи DWORD из контроллера в панель через Modbus.
    При передаче через RS-485 с параметрами по умолчанию при передаче DWORD из ПЛК панель при приёме в цифровой дисплей типа DWORD переворачивает слова (при передаче 16#FFFF1111 на панели отображается 1111FFFF).
    Попробовал в контроллере в параметрах RS485 заменить Frame Oriented: RTU на ASCII - числа на панели вообще перестали отображаться. Мне нужно передать 4-х байтное число без искажения, как изменить порядок вывода слов DWORD в панели, или каким-то другим способом решить проблему?
    Программно менять местами слова в контроллере пока не хочу, мне кажется что должен быть более простой метод решения.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dias2004 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    прошу помочь решить проблему передачи DWORD из контроллера в панель через Modbus.
    При передаче через RS-485 с параметрами по умолчанию при передаче DWORD из ПЛК панель при приёме в цифровой дисплей типа DWORD переворачивает слова (при передаче 16#FFFF1111 на панели отображается 1111FFFF).
    Попробовал в контроллере в параметрах RS485 заменить Frame Oriented: RTU на ASCII - числа на панели вообще перестали отображаться. Мне нужно передать 4-х байтное число без искажения, как изменить порядок вывода слов DWORD в панели, или каким-то другим способом решить проблему?
    Программно менять местами слова в контроллере пока не хочу, мне кажется что должен быть более простой метод решения.
    Добрый день. Попробуйте в ПЛК для параметра Byte Sequence выбрать значение Native.

    03-05-2017 13-03-10.png

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •