Сообщение от Евгений Кислов Адресация по Modbus для PFW имеет смещение в +10000. Если у вас, например, был PSW300, то вы в ПЛК задавали регистр номер 300. Теперь у вас PFW300, и в ПЛК надо задать регистр номер 10300. Получилось, буду ща все менять. Спасибо.