Не регистры очищать нужно, а циклический буфер устанавливать в начальное состояние
Например если график в проекте всего один, и данные будут в области PSW с авторазмещением
Захват-2.png
То циклический буфер расположен в PSW4096 и PSW4098 начальные значения - 4100
Захват-1.png
А если данные в PFW, то соответственно заменить
PSW4096 и PSW4098 на PFW4096 и PFW4098
Последний раз редактировалось petera; 24.08.2017 в 16:47.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо большое. Буду пробовать.
Собственно, да - я ошибся, а Petera все пояснил правильно.
AngryMoonk, посмотрите приложенный пример, запустите его в эмуляции. В нем данные графика размешаются начиная с регистра PSW300.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Последний раз редактировалось petera; 25.08.2017 в 09:50.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg