Итоги дня так сказать.
Проект залился в панель без проблем, но нет соединения с ТРМ, сообщение "Соединение PLC 16". Параметры соединения установил как в мануале на панель и в приборе тоже, провода проверил, распайку кабеля проверил, местами А и В менял. Терминаторов там нет, они обязательны? Шкаф не знаю где купили в готовом виде.
Ещё вопрос, как использовать PFW для хранения параметров и в программе? компилятор макроса ругается на это.