    1. Область размещения может не использоваться в проекте. Тогда - обращаться к участку памяти PFW4096–400000 можно также, как и к любым другим регистрам.

    2. Да, справедливо - это уже поправлено.

    3. Совершенно справедливо, что для ресурсоемких макросов стоит устанавливать параллельный режим выполнения.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. Область размещения может не использоваться в проекте. Тогда - обращаться к участку памяти PFW4096–400000 можно также, как и к любым другим регистрам.
    Если создать элемент цифровой ввод для регистров PFW4096-4000000, то содержание этих регистров изменить невозможно.
    Евгений, как-же производить запись в этот участок памяти?

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,843

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vniko Посмотреть сообщение
    Если создать элемент цифровой ввод для регистров PFW4096-4000000, то содержание этих регистров изменить невозможно
    Я бы не утверждал так категорично
    Если очень хочется, то можно
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    petera, элемент создать можно, но попробуйте в эмуляции ввести значение для регистров PFW>=4096.
    Я писал, что "СОДЕРЖАНИЕ" этих регистров не меняется!

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,843

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vniko Посмотреть сообщение
    petera, элемент создать можно, но попробуйте в эмуляции ввести значение для регистров PFW>=4096.
    Я писал, что "СОДЕРЖАНИЕ" этих регистров не меняется!
    Так это глюки эмулятора.
    Эмулятор - это не панель.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 24.01.2018 в 14:57.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •