    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mr_xomuk Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с трендами:
    Панель СП310-Р
    В проекте использую 9 страниц с компонентом "Тренд", в каждом по 3 переменных типа float.
    Если я правильно понял смысл использования памяти, получается, что для 1 записи одной страницы потребуется 3*2=6 регистров для переменных + 6 регистров для метки времени, итого 12 регистров. Для 9 страниц 108 регистров.
    Таким образом объёма памяти хватит примерно на 37 записей? (4096/108).
    Скажите, я что-то неправильно понимаю или нужен другой подход?
    Не правильно считаете, не страница, а 1 запись 18 регистров. Всего в PFW памяти 4 000 000 регистров. Автообласть начинается с 4096 регистра Тут как считать
    https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=158#1573

    Главное не пишите очень часто и делайте максимальную глубину записи, неделю (месяц) используя всю память.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2024 в 09:00.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •