  1. #1111

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от glazastik Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    была тема с использованием СП270 как хоста сети =>
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11141&page=2
    подозреваю на собственном опыте что в СП307 данная фича уже не возможна.

    UPD как оказалось возможна ПЛК-СП307-СП307

    на объекте в пожаре сгорела одна из панелей поэтому цепочка из плк-сп270-сп270 превратилась в СП307(Ethernet)<->ПЛК160(RS-232)<->(PLC)СП270
    ничего не имею против такого использования если бы не причуды СП307 а именно =>

    открыл старый проект СП270 в конфигураторе сп300, импортировал его, залил на панель, с первого раза всё заработало, уже собрался уходить как заметил что панель зависла (таймер на открытом экране встал). На нажимания панель не реагировала, сброс по питанию помог но через минуты три всё повторилось, заметил что это происходило когда с панелью не работают. В зависшем состоянии даже компьютер не реагировал на подключении панели, помогало только сброс панели по питанию. Ну решил может заставка стоит, нет заставки не было. Тогда решил написать функциональную область для моргания лампочкой (внутренний бит), типа чем чёрт не шутит может панель надо нагрузить работой. Вроде бы всё работало, минут 20 полёт нормальный, решил переключить на другой экран и тут панель побелела и громким писком без прерываний на меня наорала. При сбросе питания появлялся просто белый экран. Такое ощущение что опрос ПЛК-Панель пропал. перезагрузил плк и панель одновременно - тоже самое.
    В общем полистав ветку форума единственное что я понял что надо пробывать писать проект в конфигураторе с чистого листа, что конечно же меня не радует. Но в каком ещё направлении копать я не знаю.
    Здравствуйте!

    СП3хх использовать как хост сети через порты Download и PLC нельзя.

    По поводу зависания панели, Вы можете прислать проекты на СП270 и ПЛК, и конвертированную версию проекта на СП307 на почту support@owen.ru?
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 02.10.2018 в 14:26.

  2. #1112

    По умолчанию

    Добрый вечер!
    Подскажите как правильно организовать передачу данных
    СП307 (мастер PLC) опрашивает регистры modbus теплосчетчика СТУ-1, затем уже как slave устройство через связку Lectus+wrx700 опрашивается скадой.
    Вопрос как правильно будет передавать float переменные из СТУ? С регистрами int все работает, но через копировать регистр float переменных приходят непонятные значения.
    P.S. Если копировать в PSW266 регистр переменную float(dword) регистр PSW267 будет занят и использовать его нельзя?
    Последний раз редактировалось Crizlo; 02.10.2018 в 19:12.

  3. #1113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crizlo Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Подскажите как правильно организовать передачу данных
    СП307 (мастер PLC) опрашивает регистры modbus теплосчетчика СТУ-1, затем уже как slave устройство через связку Lectus+wrx700 опрашивается скадой.
    Вопрос как правильно будет передавать float переменные из СТУ? С регистрами int все работает, но через копировать регистр float переменных приходят непонятные значения.
    P.S. Если копировать в PSW266 регистр переменную float(dword) регистр PSW267 будет занят и использовать его нельзя?
    Здравствуйте!

    Я правильно понимаю, что регистры из СТУ читаются корректно и весь вопрос связан именно с передачей этих регистров на SCADA систему?

    Если во внутренний регистр PSW266 поместить переменную типа float (4 байта), то регистр PSW267 будет занят.

  4. #1114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Я правильно понимаю, что регистры из СТУ читаются корректно и весь вопрос связан именно с передачей этих регистров на SCADA систему?

    Если во внутренний регистр PSW266 поместить переменную типа float (4 байта), то регистр PSW267 будет занят.
    Вы правильно поняли.
    Вопрос пока решил через мат. операцию 0+float=word значения после точки теряются что в моем случае не критично.
    З. Ы. Пока писал дошло что можно было в панели *10 а в скаде делить...

  5. #1115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    СП3хх использовать как хост сети через порты Download и PLC нельзя.

    По поводу зависания панели, Вы можете прислать проекты на СП270 и ПЛК, и конвертированную версию проекта на СП307 на почту support@owen.ru?
    Думаю не в программах/коде дело,а в настройках интерфейса Modbus TCP.
    Сделал как советовал выше уважаемый nordth

    Время ожидания - 20 мс
    Таймаут - 10000 мс
    Попыток - 10
    Изменить порядок регистров - галочка отсутствует.
    С этими настройками панель ведет себя адекватнее.
    С этими настройками действительно панель ведёт себя адекватнее. Но текст про зависание через сутки/двое беспокоит, поэтому поставил 40,10000,50. Сегодня будут первые сутки эксперимента. Конечно печально что приходится такие эксперименты проводить. Не каждому заказчику это может показаться нормальным.

  6. #1116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от glazastik Посмотреть сообщение
    Чем кстати дело закончилось?
    Закончилось переводом панели на RS485 (Modbus RTU) и данная проблема исчезла. Настройки по умолчанию. Подошел к решению радикально в общем. )))
    Последний раз редактировалось nordth; 04.10.2018 в 22:40.

  7. #1117

    По умолчанию

    Вопрос про конфигуратор задач ПЛК при работе с СП3....

    В примерах по программированию СП3... в частности "Примеры настройки обмена
    ПЛК110 [M02] (Modbus RTU Slave) + СП307 (Modbus RTU Master)" есть интересный пункт на стр. 9

    2.3. Конфигурация задач
    Обратите внимание, что для работы программы PLC_PRG, она должна быть привязана к
    одной из задач (вкладка Ресурсы, компонент Конфигурация задач). стр. 9

    Вопрос. Это обязательное условие для работы ПЛК с панелью и зачем вообще нужно это лишнее усложние в виде конфигуратора задач для единственной программы? Можно ли без него обойтись?
    Спасибо.

  8. #1118
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,159

    По умолчанию

    Да, можно обойтись и без этого. Информация добавлена для тех случаев, когда в проекте несколько задач.

  9. #1119

    По умолчанию

    Конфигуратор СП300 сохраняет проект по команде независимо были внесены изменения или нет. Так ведь не делают в редакторах, и в Owen Logic так не делают.
    И еще пытался в функциональной области скопировать массив из PFW в PSW в режиме "При включении" (как восстановление массива в ОЗУ из энергонезависимой области). Копируются нули. Согласен что про глобальность забыл. Теперь нормально.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 15.10.2018 в 11:25.

  10. #1120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Конфигуратор СП300 сохраняет проект по команде независимо были внесены изменения или нет. Так ведь не делают в редакторах, и в Owen Logic так не делают.
    И еще пытался в функциональной области скопировать массив из PFW в PSW в режиме "При включении" (как восстановление массива в ОЗУ из энергонезависимой области). Копируются нули. Наверное при включении PFW еще не адекватный. Но предупреждения такого в РЭ не видел. Пришлось сделать по другому событию, не по включению. Но вообще то это неудобно, событие "при включении" наверное должно наступать когда PFW подняли.
    Все там адекватное при включении.
    Тут все проще. Нужно щелкнуть правой кнопкой мышки на функциональной области и выбрать свойство "Сделать глобальным".

Страница 112 из 320 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •