Страница 104 из 318 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 3177

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1031
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Например произошла авария, одновременно включается звуковая сигнализация. Вот и надо ее выключить с квитированием.

  2. #1032
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Прикладываю пример на озвученную тему.

    Комментарии:

    1. Если принять регистр хранилища за X, то регистр X+10 определяет, сквитирована ли тревога в строке 0 (1 - сквитирована, 0 - нет).
    Регистр X+10+12 определяет, сквитирована ли тревога в строке 1. Регистр X+10+2*12 - для строки 3, и так далее по формуле X+10+12*i.

    2. Заполнение таблицы начинается со строки 1 (а не 0). Т.е. регистр X+10 первый раз станет активным после квитирования тревоги, появившейся после "переполнения" таблицы (когда старые данные начнут стираться и заменяться новыми - кольцевым буфером). Это проще понять, запустив пример (например, в эмуляции).

    3. Таким образом, контролируя нулевые биты упомянутых регистров - можно реализовать выполнение нужных действий при квитировании.

    4. В рамках примера этот контроль осуществлен с помощью функциональных областей (при необходимости сделайте их глобальными). Если в таблице много строк - то проще будет сделать обработку в макросе.
    Вложения Вложения

  3. #1033

    По умолчанию

    Спасибо большое за помощь, Евгений Кислов, стало понятнее. Буду разбираться дальше с макросами для панелей СП300

  4. #1034
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Прикладываю пример на озвученную тему.

    .
    Спасибо буду пробовать.

  5. #1035

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение

    Проблема с зависанием панели СП310 при отключении одного из устройств ушла при использовании нового конфигуратора(D3k-5).
    Но возникла другая проблема, панель периодический примерно раз в сутки иногда чаще зависает (либо застывает экран, как скриншот не реагирует на нажатие кнопок, либо вообще вываливается в белый экран) в это время пинг в панель отсутствует. Помогает только отключение питания панели. Эта проблема была и на предыдущим конфигураторе.
    Здравствуйте! Тоже столкнулся с проблемой зависания панели в течение суток или даже раньше. Удалось ли ее решить?

  6. #1036
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Versla Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Тоже столкнулся с проблемой зависания панели в течение суток или даже раньше. Удалось ли ее решить?
    Мы занимаемся вашей проблемой. Сегодня уточню у сотрудника ГТП результаты тестирования вашего проекта.

  7. #1037
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Добрый день, использую в проекте историческую таблицу для архивирования аварий. Но в ней есть недостаток, не понятно действует авария на текущий момент или нет. Понятно что можно создать еще таблицу реального времени или таблицу тревог, но там опять придется прописывать все аварии. Может можно сделать, чтобы наименование аварий прописывать один раз.

  8. #1038
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Добрый день, использую в проекте историческую таблицу для архивирования аварий. Но в ней есть недостаток, не понятно действует авария на текущий момент или нет. Понятно что можно создать еще таблицу реального времени или таблицу тревог, но там опять придется прописывать все аварии. Может можно сделать, чтобы наименование аварий прописывать один раз.
    На каждое аварийное событие сделайте два сообщение одно, как сейчас - от ВКЛ бита, а второе - от ВЫКЛ этого же бита.
    Захват-1.png

    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #1039
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Спасибо, petera. Вариант интересный, но он мне не подойдет.

  10. #1040
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Я так понял в исторической таблице шрифт сообщений поменять нельзя?

Страница 104 из 318 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154204 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •