    По умолчанию ИП320 Регистр №3х или №4х

    В конфигураторе на панель можно выбрать в атрибутах регистра Регистр №4х или №3х, что это значит? Нигде не могу найти.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    4x - четыре байта. Зачем есть выбор 3х не знаю, но это и не за чем.
    Если тип данных REAL использую 4x
    Вложение 21505
    А если тип WORD? А если бит?
    Не вижу логики между 4х и 4мя байтами, на скрине вы для real используете число регистров.

  3. #3

    По умолчанию

    И для битовой логики можно переключится между 0х и 1х, для чего тоже в документации не описано.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Ну в принципе это должно быть по протоколу. Это области данных чтоли в модбас. Если пользовались овен лоджик то поймете.
    В плк должно быть несколько таких областей и к каждой можно обращаться только определенными функциями модбас, почитайте о протоколе.
    А как работает с ип320 не знаю, не проверял как то.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Ну вообще-то, область 3х - регистры только для чтения, а 4х - чтение и запись

    0х - биты на чтения и запись, а 1х - только чтение.

    Однако в ПЛК ОВЕН все области находятся в одном адресном пространстве
    Скрытый текст:

    См. примечание под таблицей.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо. Тогда непонятно, почему при выборе для регистра команды №3х (только для чтения) конфигуратор разрешает поставить галочку Настр (редактировать параметр).

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Спрошу здесь.С панели ИП320 задаю значения,нужно ли мне в плк создавать ретайн переменные,ведь в ИП320 нет батарейки.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Спрошу здесь.С панели ИП320 задаю значения,нужно ли мне в плк создавать ретайн переменные,ведь в ИП320 нет батарейки.
    Если через конфигуратор, то они по умолчанию retain.
    ип320 - средство для управления\отображения и не более, поэтому абсолютно незачем хранить ип320 что то кроме адресов по которым панель всё получит.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Если через конфигуратор, то они по умолчанию retain.
    ип320 - средство для управления\отображения и не более, поэтому абсолютно незачем хранить ип320 что то кроме адресов по которым панель всё получит.
    т.е. переменные в конфигурации плк,относящиеся к панели по умолчанию retain?

  10. #10

    По умолчанию

    Найдите пример на сайте, на ип320 и плк 100 реализован алгоритм трм1.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. использование регистров 3х и 4х
    от feniks13 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 23:35
  2. ИП320:IEEE 754 standard или что то другое ??????
    от Vladimir_M в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 15:41
  3. [ИП320] В режиме мастера, 1 регистр
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 15:39
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •