Тема: CODESYS 2.3 Помогите очень нужно СЧЕТЧИК ВОДЫ

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    странный какой-то счетчик воды. цена импульса не 10л, не литр а какая-то абстрактная цифра 0,814*10-^5

    Что за счетчик такой ?
    Бетар СХВ-15д

  2. #22
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Подобная задача в ОЛ решается элементарно:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22608&page=4
    Тахометр_1.PNG
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22511
    CFC на сколько знаю, мало отличается от ОЛ, но если решите это сделать на ПР, буду рад помочь, вернее всё уже придумано, просто останется выбрать, что Вам больше понравится!

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Подобная задача в ОЛ решается элементарно
    И что считает эта схема? Без каких-то личных претензий, но как применить ваш пример для "среднего расхода за последние сутки" как-то неясно.

    Если я правильно прочитал вашу схему, то вы считаете "общее количество импульсов/общее время". Верно?
    Такой подход будет работать только при постоянной скорости. Если же расход меняется со временем, то ваш алгоритм будет показывать погоду.


    Если что, то я выше экспоненциальное сглаживание для ПЛК выложил. Оно адаптируется к изменяющимся скоростям.

    И кода там 15 строк. Открываем статью в Wikipedia, сверяем алгоритм. На всякий пожарный проверяем в симуляции.
    Наверное, это можно переделать в CFC или даже ПР, но, на мой взгляд, на ST нагляднее (да и сравнить с оригиналом в wikipedia проще).

    Код:
    PROGRAM averages
    (* https://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_smoothing#Basic_exponential_smoothing *)
    VAR CONSTANT
      sampling_interval: REAL := 10; (* seconds, should be equal to interval in task configuration *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      last1m: REAL;
      last1h: REAL;
      last1d: REAL;
    END_VAR
    VAR
      a1m: REAL;
      a1h: REAL;
      a1d: REAL;
      prevCnt: INT;
      delta: REAL;
    END_VAR
    
    delta := (PLC_PRG.CV - prevCnt)/sampling_interval; (* current flow  ITEMS PER SECOND *)
    prevCnt := PLC_PRG.CV; (* <-- интересно, тут может возникнуть ошибка из-за того, что мы 2 раза читаем переменную PLC_PRG.CV ? *)
    
    a1m := 1-EXP(-sampling_interval/60); (* можно вычислить заранее и прямо константой забить *)
    a1h := 1-EXP(-sampling_interval/3600);
    a1d := 1-EXP(-sampling_interval/86400);
    
    last1m := a1m*delta + (1-a1m)*last1m;
    last1h := a1h*delta + (1-a1h)*last1h;
    last1d := a1d*delta + (1-a1d)*last1d;
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR_INPUT
     inp: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      CV: INT;
    END_VAR
    VAR
      cntr: CTU;
    END_VAR
    
    cntr(CU := inp); (* тут просто считаем импульсы *)
    CV := cntr.CV;

    Если сглаженное значение нужно довольно часто (например, раз в секунду-две-три), то можно сделать без "отдельных программ для усреднения".
    Нужно всего несколько строк и одна переменная, в которой будет хранится усреднённое значение -- avg_period:
    Код:
    period := new-old; (* т.е. время, прошедшее с прошлого раза, в миллисекундах *)
    a := 1.0 - EXP(-period / 200.0);  (* тут 200.0 мс это как раз период усреднения -- его можно менять *)
    avg_period := a*Period + (1.0-a)*avg_period; (* тут накапливается усреднение *)
    
    rate := 1000/avg_period; (* Результат, "оборотов в секунду". Что выводить в случае "деления на ноль" предлагаю рассмотреть отдельно *)
    Вот пример, как оно может выглядеть: https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Видно, что при увеличении константы результат сглаживания меняется более плавно, но медленнее.

    Если характерная частота -- 5-20Гц, то, судя по графику, значение 200 должно неплохо работать. За секунду-полторы оно "выходит на режим", и потом несильно колбасится.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 25.07.2016 в 16:48. Причина: добавил пример "усреднения в одну строку"

  4. #24
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    И что считает эта схема? Без каких-то личных претензий, но как применить ваш пример для "среднего расхода за последние сутки" как-то неясно.

    Если я правильно прочитал вашу схему, то вы считаете "общее количество импульсов/общее время". Верно?
    Такой подход будет работать только при постоянной скорости. Если же расход меняется со временем, то ваш алгоритм будет показывать погоду.


    Если что, то я выше экспоненциальное сглаживание для ПЛК выложил. Оно адаптируется к изменяющимся скоростям.

    И кода там 15 строк. Открываем статью в Wikipedia, сверяем алгоритм. На всякий пожарный проверяем в симуляции.

    Код:
    PROGRAM averages
    (* https://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_smoothing#Basic_exponential_smoothing *)
    VAR CONSTANT
      sampling_interval: REAL := 10; (* seconds, should be equal to interval in task configuration *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      last1m: REAL;
      last1h: REAL;
      last1d: REAL;
    END_VAR
    VAR
      a1m: REAL;
      a1h: REAL;
      a1d: REAL;
      prevCnt: INT;
      delta: REAL;
    END_VAR
    
    delta := (PLC_PRG.CV - prevCnt)/sampling_interval; (* current flow  ITEMS PER SECOND *)
    prevCnt := PLC_PRG.CV; (* <-- тут может возникнуть ошибка из-за того, что мы 2 раза читаем переменную PLC_PRG.CV? *)
    
    a1m := 1-EXP(-sampling_interval/60); (* можно вычислить заранее и прямо константой забить *)
    a1h := 1-EXP(-sampling_interval/3600);
    a1d := 1-EXP(-sampling_interval/86400);
    
    last1m := a1m*delta + (1-a1m)*last1m;
    last1h := a1h*delta + (1-a1h)*last1h;
    last1d := a1d*delta + (1-a1d)*last1d;
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR_INPUT
     inp: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      CV: INT;
    END_VAR
    VAR
      cntr: CTU;
    END_VAR
    
    cntr(CU := inp); (* тут просто считаем импульсы *)
    CV := cntr.CV;
    Сбрасываешь по каждому импульсу со счётчика - текущий расход, раз в час - часовой, раз в сутки - суточный, при этом до сброса показывает расход за преведущий интервал времени, разумеется потребуется три экземпляра, чтобы это одновременно отображать! И расход будет средний за период с соответствующим периодом обновления!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.01.2016 в 18:56.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Сбрасываешь раз в час - часовой
    С этого и начинали.
    Сразу после сброса цифры будут плавать.

    Вот пример где "ругаются" на то, что "первое время после сброса цифры плавают": http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18573

    И неужели добавленные сбросы упростят программу?
    Или, может, упростят поддержку?
    Или, может, ещё что-то?
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 10.01.2016 в 18:58.

  6. #26
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    С этого и начинали.
    Сразу после сброса цифры будут плавать.

    Вот пример где "ругаются" на то, что "первое время после сброса цифры плавают": http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18573

    И неужели добавленные сбросы упростят программу?
    Или, может, упростят поддержку?
    Или, может, ещё что-то?
    Это я выложил пример решения подобной задачи, и ничего там плавать не будет, просто показания обновляются по каждому импульсу со счётчика или каждый час, сутки!

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Если что, то я выше экспоненциальное сглаживание для ПЛК выложил. Оно адаптируется к изменяющимся скоростям.
    Код:
    ..
    Код:
    ...
    И где тама мгновенный расход хотя бы ? ))

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    И где тама мгновенный расход хотя бы ? ))
    Ну троллить-то зачем?
    Взрослые люди же.

    last1m -- "мгновенный расход"
    last1h -- "усреднённое за час"
    last1d -- "усреднённое за сутки"

    В начале темы говорилось, что на конкретном объекте счётчик выдаёт 1 импульс в 10 секунд.
    Я из этого и решил, что "мгновенным показателем" в данном конкретном случае будет "усреднение за минуту".

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    last1m -- "мгновенный расход.
    Это - мгновенный расход ?
    Взрослые люди же.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Это - мгновенный расход ?
    Ваши предложения?

    В конце концов, поменять период усреднения тут проще простого, и сделать "среднее за 5 секунд" тут раз плюнуть.
    Надеюсь, не нужно рассказывать, что способа вычислить "частоту" импульсов без усреднений вообще не бывает?

    Ах, да, есть способ, когда частота просто "дана свыше" и мы просто выводим на экран заложенное заранее значение. Но
    взрослые люди же.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 19:37
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 04:32
  3. Счетчик воды РСЦ
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 08:55
  4. Датчики бесконтактные. Очень помогите!!!
    от Антон ТТС в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 15:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •