Добрый вечер!
Сгорел ПР110-220.12ДФ.8Р. Внешний осмотр выявил "неаккуратность" инженера который собирал данное реле. Шлейф питания (а точнее один проводок +5В) со схемы питания PRR03P03 CL.1 был зажат между верхней платой PRR07C01 CL.2 и трансформатором TV1 схемы питания.
Короче, изоляция провода была повреждена и произошло замыкание выходных напряжений +5в и +24в. В связи с бурно развивающейся бюрократией и отсутствия сервисного центра в городе, а так-же с ограниченными временными рамками, было принято сложное волевое решение)))
Неисправный элемент найден, но на этом всё не кончилось, гугл его не узнает.
Прошу оказать мне помощь в определении данного элемента:
P_20160128_200935_SR.jpg
За ранее спасибо!