Манагеры как всегда в своём репертуаре. Они - наше наказание за автоматизацию.
Вообщем вам выдали довольно безграмотный совет.
Трёхфазное ТТР вместо однофазного. Зачем ? - А чтобы на складе не валялось, дофига их лежит.
Греете вы через воздух, поэтому посоветую ТТР 4-20ма.
HD-6025.LA - однофазное ТТР с интерфейсом 4-20ма.
Радиатор -РТР062, http://www.kippribor.ru/_data/object...473.RTR062.png
или с вентилятором
РТР036 http://www.kippribor.ru/_data/object...473.RTR036.png
А зачем подключать все ТЭНы через одно ТТР?
Плавный нагрев секциями более приемлем с точки выхода одного ТТР из строя так и пробоя ТЭНа на корпус.
И ПР200 дешевле чем ТРМ251. А с ним можно печку запрограммировать на ночную работу, когда электричество дешевле.