Согласен. Удивитесь, но так было сделано изначально в самой печи - там стоит ТРМ101 с релейным выходом, и раз в секунду щёлкает реле с нужной скважностью. Я вместо ТРМ заюзал модуль вывода (уже установлен), чтобы управлять от ПЛК, со своей системы (ПИД там тоже, программный), и не включать в RS-485 лишнее звено (есть и другие причины). Вот печь, если интересно: http://www.mexel.ru/pech702.htmlШИМ через релейный выход - изврат, путь к его быстрому выходу из строя.
Ток в управляющей цепи там крошечный (1 мА максимум, напряжение 1 В максимум), но реле для ШИМ, это конечно, всё равно изврат. Даже писал им в техподдержку.
Не факт, что там управляется напряжением, там стоит RC-цепь, задающая частоту колебательного контура, и ещё во-первых, регулировку ручкой надо оставить, сделать ручку как подстраховку, то есть когда на ручке минимум, то и итоговая мощность минимум, независимо от мощности, выдаваемой системой, во-вторых, ЦАП на 0 - 1 В пока в системе нет, и нежелательно наращивать период обмена RS-485, в-третьих, если эта регулирующая цепь (0 - 1 кОм) по каким-то причинам будет в обрыве - у печи будет перегрузка и выход из строя.Вам, оказывается, вовсе не нужно сопротивление, вам нужно напряжение регулировать.