    По умолчанию Хар-ки сопротивления HD6025.LA

    Подскажите пожалуйста характеристики сопротивления ТТР HD6025.LA при 4 - 20 ма

  2. #2

    По умолчанию

    Вы про характеристику управляющей цепи или силовой?
    По цепи управления - аналогично http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post174539

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вы про характеристику управляющей цепи или силовой?
    По цепи управления - аналогично http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post174539
    Я про цепь управления.
    Да, видел эту тему, но подумал, что хар-ки отличаются.
    Т.о. получается, что блок питания под 860 ом нужен 30в ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximcev Посмотреть сообщение
    Я про цепь управления.
    Да, видел эту тему, но подумал, что хар-ки отличаются.
    Проверял экспериментально - всё совпадает.

    Т.о. получается, что блок питания под 860 ом нужен 30в ?
    А зачем вам 3 ТТР ставить? На них 34-36в нужно. На 2 ТТР и 24в достаточно.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Проверял экспериментально - всё совпадает.


    А зачем вам 3 ТТР ставить? На них 34-36в нужно. На 2 ТТР и 24в достаточно.
    У меня пока что одно ТТР, но думаю через некоторое время потребуется еще пара, вот и стоит вопрос. По стоимости, что БП на 24в что на 36 одинаковые, или взять сейчас на 24, а потом нужно будет докупать еще на 12, либо взять сейчас на 36 и поставить переменный резистор, вот такого типа http://www.chipdip.ru/product/3683s-1-102/...
    Последний раз редактировалось Maximcev; 17.02.2016 в 14:34.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximcev Посмотреть сообщение
    У меня пока что одно ТТР, но думаю через некоторое время потребуется еще пара, вот и стоит вопрос.
    Вы что делать-то собрались? силовую часть покажите.
    По стоимости, что БП на 24в что на 36 одинаковые, или взять сейчас на 24, а потом нужно будет докупать еще на 12, либо взять сейчас на 36 и поставить переменный резистор...
    2 БП с разными номинальными токами не советую последовательно ставить.
    Переменный резистор-тоже, если есть малейшая вероятность что какой-нибудь умник его накрутит.
    На 36в и 3 ТТР резистор 100ом.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вы что делать-то собрались? силовую часть покажите.

    2 БП с разными номинальными токами не советую последовательно ставить.
    Переменный резистор-тоже, если есть малейшая вероятность что какой-нибудь умник его накрутит.
    На 36в и 3 ТТР резистор 100ом.
    )) Мы с Вами в другой ветке переписывались про 9 тэнов по 0.5 кВт (это я к силовой части)
    А про переменный резистор - 99,9% вероятность, что кроме меня никто там крутить ничего не будет.
    А про 2 БП - http://www.owen.ru/forum/showthread....t=%F2%F0%EC251 вот здесь подсмотрел...
    Если на 36в и 3 ттр резистор на 100ом, то по рассчётам: Uп.min = 10 В + 0,02 А х R = 27,2 В, где Uп мин - минимально допустимое напряжение источника питания ЦАП, R - сопротивление нагрузки ЦАП (в нашем случае оно 860 ом), огр резистор будет Rогр.мин < Rогр< Rогр.мах, Rогр.мах = (Uп - Uп.мин) : 0.02a = (36 - 27,2) :0,02= 440 ом, Rогр.мин = Rогр.мах - 150 ом = 290 ом, соответственно, для одного ттр и БП 36в, резистор нужно ставить мин. 290 ом, мах. 440 ом, соответственно среднее где-то 365 ом
    Если ошибаюсь, направьте на путь истинный...
    Последний раз редактировалось Maximcev; 17.02.2016 в 15:54.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximcev Посмотреть сообщение
    )) Мы с Вами в другой ветке переписывались про 9 тэнов по 0.5 кВт (это я к силовой части)
    И зачем вам несколько ТТР на 60А на такую нагрузку!?
    А про переменный резистор - 99,9% вероятность, что кроме меня никто там крутить ничего не будет.
    Вот этот 0,1% и сработает. Или сами накрутите.
    А про 2 БП - http://www.owen.ru/forum/showthread....t=%F2%F0%EC251 вот здесь подсмотрел...
    Нахрен такой колхоз при проектировании.
    Как устранение аварийной ситуации - потянет как времянка.

    Если на 36в и 3 ттр резистор на 100ом, то по рассчётам: Uп.min = 10 В + 0,02 А х R = 27,2 В, где Uп мин - минимально допустимое напряжение источника питания ЦАП, R - сопротивление нагрузки ЦАП (в нашем случае оно 860 ом), огр резистор будет Rогр.мин < Rогр< Rогр.мах, Rогр.мах = (Uп - Uп.мин) : 0.02a = (36 - 27,2) :0,02= 440 ом, Rогр.мин = Rогр.мах - 150 ом = 290 ом, соответственно, для одного ттр и БП 36в, резистор нужно ставить мин. 290 ом, мах. 440 ом, соответственно среднее где-то 365 ом
    Если ошибаюсь, направьте на путь истинный...
    3 ТТР + ПР114 + БП36в
    Проверял "вживую".
    При сопротивлении больше 120-150ом нет полного открытия ТТР.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    И зачем вам несколько ТТР на 60А на такую нагрузку!?

    Вот этот 0,1% и сработает. Или сами накрутите.

    Нахрен такой колхоз при проектировании.
    Как устранение аварийной ситуации - потянет как времянка.

    3 ТТР + ПР114 + БП36в
    Проверял "вживую".
    При сопротивлении больше 120-150ом нет полного открытия ТТР.
    Не, не, у меня одно ТТР HD6025LA, так вот, хочу взять для него БП на 36в (что бы в будущем иметь возможность поставить еще ТТР), и поставить именно переменный резистор, выставив на нем сопротивление 365 ом (выше как раз делал расчет).
    В чём плюсы именно такой компоновки, так это то, что в случае подключения дополнительных ТТР, можно будет купить только ТТР, и не менять БП на более мощный, так же как не менять резистор, а отрегулировав сопротивление на более меньшее (те же 120-150 ом).
    Вопрос лишь верно ли я расчитал сопротивление под одно ТТР?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximcev Посмотреть сообщение
    Вопрос лишь верно ли я расчитал сопротивление под одно ТТР?
    Для напряжения 36в и одного ТТР HD6025LA резистора 365ом недостаточно.
    Считаем : рекомендуемая максимальная мощность рассеиваемая на РЭ "И" ПР114/200 -0,2вт.
    Падение напряжения при 20ма - 10в (минимальное падение напряжения на регулирующем элементе при 20ма ~ 5в.)
    Падение напряжения на ТТР при 20ма - 8,3в
    36-8,3-10=17,7в должно гаситься на резисторе. (минимально)
    Сопротивление U/I=R 17,7/0.02=885ом. Из ряда Е24 выбираем сопротивление 910ом.
    Мощность I2 R =P 0,022*910= 0,364вт принимаем 0,5вт .

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР 200 и термопреобразователи сопротивления.
    от dimon_ag в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 14:48
  2. Прецезионные сопротивления
    от vnkorol в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 10:12
  3. ПР 200.2 термометр сопротивления
    от ryzhov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 11:48
  4. Сопротивления 100 Ом 0,1% для МВА-8
    от dani1978 в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:32
  5. Термопреобразователи сопротивления ДТС-174
    от Апрель в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 22:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •