Наверное экран пр200 не устраивает
Наверное экран пр200 не устраивает
электронщик до мозга костей и не только
Может панель там и не нужна в принципе. Оператор, киповец, электрик раз в месяц пришел, шкаф открыл, на ПР200 параметры посмотрел, что-то изменил и все.
Во первых нам требуется чтоб на передней панели шкафа управления был графичиский интуитивно понятный интерфейс (без стандартных кнопочек и лампочек, поэтому и панель)
Управление ПЧВ происходит по Rs-485 - поэтому и плк
ПР-200 только скрытый монтаж в шкафу, нет нормальной возможности работать с ПЧВ по rs-485 (если это и реализуемо, то точно танцы с бубнами, на плк куда проще)
Скажите а вот это прибор СУНА 121 имеет rs485 на борту я смогу соединить с ИП120 по 485. если сделаете готовый шаблон для этой связки то вообще будет здорово.
Возможно ли добавление режима переключения по внешнему сигналу (зима/лето) количества одновременно работающих насосов 2 из 3 на 1 из 3 и обратно (переключение алгоритмов с одинаковыми схемами и фактически одинаковыми настройками, как А-14 и А-17 в САУ-У)?
А также, непонятно, СУНА-121 будет отдельным изделием, аппаратно отличным от ПР200, или просто будут выложены на скачивание казённые макросы алгоритмов (или готовый образ многофункциональной программы) для ПР200?
Суна будет отдельное устройство с возможностью выбора одного из алгоритмов. По аналогии с САУ-У.
Но для интеграторов и тех, кто делает сам на ПР200 - планируется создать библиотеку макросов для насосов. Надо понимать, что макросы НЕ БУДУТ полностью повторять алгоритмы СУНА.
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 03.07.2016 в 12:42.
Дошло, что не ПР200!!! Да, ну очень извращённо, на мой взгляд, не проще было бы написать какую-нибудь циферку или просто СУНА в месте алгоритма работы ПР200, скриншот не смог добавить, наверно тема дурацкая?!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2016 в 16:29.