Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Вопросы по ПЛК110-220.60.Р-М (по старой модификации)

  1. #1

    Question Вопросы по ПЛК110-220.60.Р-М (по старой модификации)

    1)Часто ли на этом ПЛК просто так выходят из строя порты RS485-2? Еще вчера работал, а сегодня все, и на нем обратная полярность между линиями АВ? Причем сунуть туда ничего не могли. К этому порту подключен весовой терминал с помощью куска витой пары 5 категории длинной ~1,5м. Витая пара проложена в стороне от силовых линий и заходит в шкаф отдельно.

    2)Будет ли на ПЛК110 работать опрос устройства через порт RS232 Debug с помощью библиотеки SysLibCom (контроллер master, а устройство slave)?

    3)Правильно ли я понимаю что для опроса устройства через порт RS232 Debug мне нужен кабель КС2, который можно получить из кабеля КС1, удалив перемычку между 4 и 5 контактом со стороны разъема DB9-F?

    4)Есть ли какие нибудь особенности у порта RS232 Debug кроме необходимости использования кабеля КС2 и поддержки только формата 8N1?

    ps Порт RS232 debug вынужден использовать т.к. все остальные порты заняты, a RS 485-2 вышел из строя.

  2. #2

    По умолчанию

    Если переходить со старой модификации ПЛК110 на аналогичную но новую [М02], то какие переделки потребуются в программе? У них таргеты совпадают или нужно будет обновлять?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Таргеты новые на сайте можно скачать ПЛК110-60 v2. RS 485 не выходили из строя никогда(у меня) по остальным вопросам экспериментировать не приходилось, как то не было необходимости..

  4. #4

    По умолчанию

    Понятно т.е. таргет придется обновлять. Тогда для начала проведу эксперименты с портом RS232 debug, может и новый ПЛК покупать не понадобится.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Дерзайте и все получится..

  6. #6

    По умолчанию

    Да это и понятно) Просто хотелось свести к минимуму количество экспериментов, т.к. каждый эксперимент это поездка на объект, согласование с заказчиком, остановка производства.

  7. #7

    По умолчанию

    Итак, был на объекте провел тесты, так что отвечу на свои же вопросы из поста 1, может кому пригодится:
    2) Да
    3) Да
    4) Других особенностей не заметил.

    Возникло правда еще несколько вопросов по ПЛК110:
    1) Один раз наблюдалась такая картина CoDeSys при попытке подключится к контроллеру упорно заявлял, что таргет проекта неправильный или что-то вроде этого. Вылечилось только перезапуском контроллера по питанию.
    2) Сегодня еще с этим контроллером пронаблюдал "интересный" фокус: CodeSys в plc конфигураторе показывал на входах какую-то моргающую гирлянду, причем моргали даже не подключенные входы. Обновление программы, cold reset - не помогали, помогла заливка пустого проекта, вроде моргание прекратилось, но как только был залит нормальный проект, все пошло по новой и самое интересное, что plc конфигуратор показывает что вход активен, а программа, загруженная в контроллер, что он не активен, хотя по индикации на контроллере видно что вход активен. С другой стороны тот же plc конфигуратор показывал, что активны еще и другие входы, хотя по индикации на контроллере видно было что они не активны. Естественно программа в контроллере была запущена, клеммы на входах нормально прикручены.
    Вначале думал что это из-за использования порта RS232 debug, но эти же странности наблюдались и при заливке старой версии, которая это порт не трогала.
    И такие странности продолжались вплоть до перезапуска контроллера по питанию. После этого все устаканилось.

    Из-за чего такое могло бы быть или просто контроллер плавно сдыхает?
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 21.02.2016 в 15:42.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Контроллер ПЛК110-220.60.Р-М и кабель прошивки КС1. Проект типа "моргалка". Компиляция без ошибок, при переводе в онлайн пишет "Ошибка связи(#0)-произошло отключение". В "Параметрах связи" СОМ-порт присутствует. Где ещё порыться?
    Разводка кабеля соответствует наклейке, порт Debag RS232. На компе порт рабочий - подключали другой контроллер.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Woolfy; 18.03.2016 в 10:45.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Переменные vhod0-vyhod0 (бр,,) надо убрать из глобальных, т.к. они заданы в двух местах, ну и в конфигурации плк присвоить их соответствующим входу- выходу плк, а то плк воабще не задействован..и с параметрами связи в кофиг указан почему-то плк110 v2? а речь идет о старом вроде плк..в параметрах связи выбрать Serial RS 232
    Последний раз редактировалось alex55; 18.03.2016 в 13:31.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Всем спасибо. Бились с контроллером вдвоём... После исправления всех указанных ошибок помогла установка скорости СОМ-порта в 115200 бод(в параметрах связи) - посмотрели видео. Связь через порт Ethernet прошла гораздо легче. При прямом подключении к компу необходим КРОССОВЕРНЫЙ кабель!
    И новичкам следует помнить про "магический" IP 10.0.6.10, присвоенный ПЛК.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 21.03.2016 в 07:13.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 12:13
  2. новые модификации пд100ди
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 10:01
  3. вопросы по событиям плк110
    от Leonid в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 12:40
  4. Помогите со старой инструкцией
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 16:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •