Цитата Сообщение от кэрн Посмотреть сообщение
- настроил срабатывание выходного реле 323ТЛ от входа МВ110-16Д, выходное реле контроллера срабатывает с задержкой примерно в 2 сек., в конфигурации задержки нет.
Попробуйте увеличить скорость передачи по Modbus и в настройках протокола в контроллере, и в самом устройстве. По умолчанию скорость 9600, попробуйте установить в 115200.