Страница 23 из 36 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 351

Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ

  1. #221

    По умолчанию

    Реализовал схему с ежечасным перезапуском сервера сбора данных DAServer (заодно с OPC-сервером opc_ac3) при помощи штатного шедулера Windows 2012 Server как средства профилактики от подвисания каналов, связанных с модулями АС4 (известная и давняя проблема этих модулей при длительной работе на компах с Win7 и моложе).

    В теории вроде работает, но теперь вот думаю о рисках этого метода - бог его знает, насколько стабильны процессы завершения и запуска указанных модулей и не приведет ли их избыточная частота к каким-либо другим проблемам вроде повышения вероятности повреждения баз данных (которые в свою очередь бэкапятся двумя разными методами).

    Отсюда вопрос: нет ли у кого опыта (положительного или отрицательного) подобного решения.

  2. #222

    По умолчанию

    к повреждению БД рестарт сервера не должен привести, но лучшим вариантом будет устранить причину зависания прибора. Либо это очень старая модель, либо следует обновить драйвер.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  3. #223

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как реализовать прием SNMP-ловушек.

  4. #224

    По умолчанию

    Здравствуйте

    В данный момент поддержка работы с SNMP находится в процессе разработки и возможности работать с SNMP пока нет.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  5. #225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Очень,очень странно.
    Выложите архив с проектом, посмотрим на наглядном примере
    Вернулся к данному вопросу. Каким образом архивировать проект?

  6. #226

    По умолчанию

    Добрый день.

    Просто заархивируйте папку с проектом и пришлите полученный архив. Быстрый способ "вспомнить" где лежит проект - в интеграторе навести курсор на название проекта, в подсказке отобразиться путь к файлу проекта. Вместе с архивом освежите пожалуйста описание вашей проблемы- что не получается?
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  7. #227
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Доброго времени.

    Не мог найти в готовых шаблонах модуль измерения параметров эл. сети МЭ110, стоит задача именно контроля качества сети.
    Подключать , как произвольное устройство modbus тогда или есть какой то шаблон для другого модуля с аналогичным функционалом?

    Еще вопрос по модулю Контроллеры
    Возможно опрашивать по modbus приборы без какого либо подключенного контроллера, просто из скада системы через порт ПК с преобразователем usb\rs485 ?
    Последний раз редактировалось SA104; 04.12.2018 в 10:10.

  8. #228
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.

    Не мог найти в готовых шаблонах модуль измерения параметров эл. сети МЭ110, стоит задача именно контроля качества сети.
    Подключать , как произвольное устройство modbus тогда или есть какой то шаблон для другого модуля с аналогичным функционалом?

    Еще вопрос по модулю Контроллеры
    Возможно опрашивать по modbus приборы без какого либо подключенного контроллера, просто из скада системы через порт ПК с преобразователем usb\rs485 ?
    Здравствуйте. во вложении файл, разархивируйте его и подложите в каталог (по умолчанию) C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO -там будет последняя версия описания карты переменных всех модулей ввода\вывода и приборов для опроса по протоколу modbus. (нужно будет создать конфигурацию в модуле "контроллеры" заново)

    Нужно выбрать тип контроллера WKLogic (виртуальный контроллер - когда в роли ПЛК выступает Ваш персональный компьютер), добавить протокол модбас и так же выбрать модуль из списка. в настройке протокола модбас нужно указать номер СОМ порта(посмотреть в диспетчере устройств, как ОС определила ваш преобразователь интерфейса rs-485 в USB и указать этот номер порта), дальше стандартно указываются настройки СОМ порта (скорость, четность и тд.)
    Вложения Вложения

  9. #229
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    г. Родники Ивановская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Добрый день

    Используем ручной опрос точек учета через ЭнергоАнализ.

    Дата T события Событие Пользователь Шифр Объект
    11.12.2018 10:43:43 Объект: Станция 2-го подъема (ручной опрос точек учета), точек учёта для запроса: 1, получасовки (01.11.2018 - 12.12.2018) , архив показаний (30.12.1899 - 30.12.1899) , энергии на начала месяцев (30.12.1899 - 30.12.1899)

    Дата получасовки правильные. А остальное непонятное.

  10. #230

    По умолчанию

    Вы используете Энергоанализ с лицензией AIIS или незарегистрированую версию с сайта?
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

Страница 23 из 36 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6981
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:54
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7673
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:50
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24