Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Применение ТТР для нестандартной нагрузки.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию Применение ТТР для нестандартной нагрузки.

    Добрый день!
    Имеется промышленный парогенератор "бурбуляторного" типа. Т. е. токоведущие электроды опущены непосредственно в воду. В данный момент коммутация происходит через контактор, управление от ПИД-регулятора (именно ПИД, а не Он-Офф). Установка довольно мощная, контактор на 150А. Из за довольно частых включений-выключений контактора он, естественно, выходит из строя. Есть идея поставить вместо него ТТР. Поскольку с такого рода нагрузкой я не работал, возникают вопросы:
    1. Допустимо ли использовать ТТР для нагрева воды таким методом?
    2. Если п.1 "да", то ТТР с каким запасом по току необходимо использовать?

  2. #2

    По умолчанию

    Приведи электрическую схему штатной установки.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Поставьте к примеру оптотиристоры.
    Или ТТР аналогичной мощности.
    Вообще-то нужно знать мощность нагревательных элементов.
    К примеру пришлось модернизировать свиноплавильный комплекс
    (свинец плавит под размер гидропресса и тянет проволоку из отлитых заготовок).
    Комплекс немецкий, судя по ПЛК 90-х годов.
    От времени умерли 2 из 4-х контроллеров.
    Плавильная машина управляет тенами через контактор.
    и работает этот контактор в режиме ПИД уже более 20 лет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Вообще-то нужно знать мощность нагревательных элементов.
    У этих бурбуляторов с этим всё плохо, мощность зависит от химсостава воды и от давления.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Приведи электрическую схему штатной установки.
    Смысл? Три электрода погружены непосредственно в воду. Т. е. напряжение подводится непосредственно к самой воде. Родной контактор на 150А, три фазы.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    У этих бурбуляторов с этим всё плохо, мощность зависит от химсостава воды и от давления.
    Вода проходит подготовку в установке умягчения на основе полиамидных смол с регенерацией солью (как в посудомоечных машинах).
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Плавильная машина управляет тенами через контактор.
    и работает этот контактор в режиме ПИД уже более 20 лет.
    У нас работают два экструдера ПП на контакторах с ПИД-регуляторами. В месяц ломается 2-3 контактора. После замены контакторов в одном из экструдеров на ТТР за год работы ноль поломок. Именно поэтому и рассматриваю вопрос о замене контактора на ТТР в парогенераторе.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Вода проходит подготовку в установке умягчения на основе полиамидных смол с регенерацией солью (как в посудомоечных машинах).
    Вы говорите так, как будто живёте в германии, и всё ТО по замене этих умягчителей будет проведено качественно и в срок.
    Набухает какой-нибудь Де'билл воды напрямую из водопровода...
    Сей огригат нужно защитами так огородить, чтобы идиотские выходки стали невозможны.

    Чисто навскидку: ТТР брать минимум с двойным запасом по току, иначе любое ухудшение качества воды спалит установку.
    Контролировать токи нагрузки. Постоянно.

    Жаль серию LA/VA на 150 - 300 ампер не выпускают, можно было при пуске прощупать водичку "на вшивость".

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    У нас работают два экструдера ПП на контакторах с ПИД-регуляторами. В месяц ломается 2-3 контактора. После замены контакторов в одном из экструдеров на ТТР за год работы ноль поломок. Именно поэтому и рассматриваю вопрос о замене контактора на ТТР в парогенераторе.
    я и написал, чтобы вы уловили разницу между правильным расчетом вместе с грамотной реализацией и
    тупым исполнением вашего проекта.
    Последний раз редактировалось lara197a; 02.03.2016 в 20:49.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    я и написал, чтобы вы уловили разницу между правильным расчетом вместе с грамотной реализацией и
    тупым исполнением нашего проекта.
    Ещё и от пускателей многое зависит. Привезут партию дерьма, которое нормально не работает, тоже напляшешься
    А пускатели которые срабатывают каждые 1-3 сек, это же для точности ПИД-регуляторов - то что они греют болванку килограмм на 20, пофигу.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    я и написал, чтобы вы уловили разницу между правильным расчетом вместе с грамотной реализацией и
    тупым исполнением вашего проекта.
    Разницу я понимаю. В отношении проекта не совсем понял. Установка готовая, куплена такой, мягко говоря, неоптимальной конструкции. Я простой ремонтёр.

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Ещё и от пускателей многое зависит. Привезут партию дерьма, которое нормально не работает
    В оригинале стоит "сверхнадежный" контактор крутейшей фирмы TDM. 5к срабатываний. Для ПИД-регулятора самое оно. facepalm.jpg. Разработчик установки - великого ума конструктор. sarcasm.jpg.
    Спасибо, поизучаем.
    ЗЫ: Поизучал. Однако ж да... Цена over 100k руб за 200А модель.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 03.03.2016 в 12:00.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Разницу я понимаю. В отношении проекта не совсем понял. Установка готовая, куплена такой, мягко говоря, неоптимальной конструкции. Я простой ремонтёр.



    В оригинале стоит "сверхнадежный" контактор крутейшей фирмы TDM. 5к срабатываний. Для ПИД-регулятора самое оно. facepalm.jpg. Разработчик установки - великого ума конструктор. sarcasm.jpg.

    Спасибо, поизучаем.
    ЗЫ: Поизучал. Однако ж да... Цена over 100k руб за 200А модель.
    А контактор ваш сколько стоит ?

    Вот подешевле есть:

    http://www.zvezda-el.ru/shop/tiristo...yazeniya-zvel/

    http://www.zvezda-el.ru/price/Price_ZVEL_3.pdf


    Если поискать в Internet, то много чего хорошего можно найти.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.03.2016 в 12:18.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  2. ТРМ148 + ТС с нестандартной НСХ
    от Howa в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 10:55
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0