Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33

Тема: Применение ТТР для нестандартной нагрузки.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А чем вы ток смотреть будете? Учтите, при фазовом регулировании на нагрузке отнюдь не синусоида, обычные приборы покажут цену на апельсины в Африке.
    А нам и нужно соотношение цен на апельсины при 15% открытия ТТР. Точности в +-20% для этого за глаза хватит.
    Токовыми клещами ток на ДПТ после привода меряли, ничего, приспособились.
    Вопрос в другом: ТТР с фазовым управлением на токи 150-300А по адекватной цене нетъ.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Токовыми клещами ток на ДПТ после привода меряли, ничего, приспособились.
    У вас клещи постоянный ток измеряют?

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    И сколько стоит такой прибор? Или у вас он есть в наличии?
    Старые древние стрелочные клещи времен СССР. Со знаком качества. Гламурные электронные будут врать.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    BDH-25044.ZD3 (250 А) 3шт. ставьте.
    Данный вариант рассматривался и рассматривается. Собственно мой вопрос заключался в том, что не будут ли ТТР умирать от "погружения в жидкость".
    Последний раз редактировалось Sulfur; 04.03.2016 в 10:49.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    У вас клещи постоянный ток измеряют?
    Откуда там постоянный ток? Пульсирующий, вот эти пульсации клещи и ловят. Режим "показометра", вообщем.
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Данный вариант рассматривался и рассматривается. Собственно мой вопрос заключался в том, что не будут ли ТТР умирать от "погружения в жидкость".
    Если соли в парогенератор бухнуть, то помрёт всё.
    А так - у вас пускатель на 150 А, следовательно рабочий ток меньше.
    Сделайте простой эксперимент: кипятильник из 2х лезвий в банку с подготовленной для парогенератора водой - какой ток?
    С водопроводной - аналогично.
    Потом смотрите какое отношение токов получилось.

    Как уже писал, электродные парогенераторы непостоянны по нагрузке, зависит от давления.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Откуда там постоянный ток? Пульсирующий, вот эти пульсации клещи и ловят. Режим "показометра", вообщем.
    Вы бы ещё компасом приноровились измерять. Думаю, можно добится большей точности. Вот только измерением это назвать нельзя.
    Кстати, я лет двадцать пять обслуживал в том числе и тиристорные электроприводы, и было их у меня порядка сотни. И отлично знаю форму и величину пульсаций тока якоря. И знаю, что связь между током и пульсациями весьма сложная, отнюдь не линейная. Один только режим разрывного тока чего стоит. Вполне может быть огромная пульсация при небольшом среднем токе и небольшая при большом, в зависимости от угла отпирания тиристоров, механической нагрузки двигателя, состояния коллектора и щёток, схемы включения двигателя и ещё множества факторов.
    С электродным котлом будет похожая картина. Так что самое простое решение контроля тока - амперметр электромагнитной системы. Их раньше много применялось, щитовых. Прямого включения, и с трансформаторами тока. Вот они, в отличие от амперметров магнитоэлектрической системы, измеряют среднеквадратичное значение. Правда, давненько с ними не встречался. Характерная их особенность - плохо демпфированная стрелка, болтается туду-сюда при скачках тока.
    Есть ещё вариант - контролировать электропроводность воды, только надо избежать наводки на контрольные электроды от электродов котла.
    Кстати, соль нам однажды приходилось самим добавлять в воду, т.к. котёл практически перестал работать. Случилось это весной, при сильном паводке. Из-за резкого таяния вода из водозабора стала практически дистиллированой, и ток резко упал. Решение нашлось быстро.
    Кстати, тогда же отказало и множество датчиков уровня на производстве, в технологии.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 04.03.2016 в 21:07.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вы бы ещё компасом приноровились измерять.
    Что было, тем и меряли. Не отдавливайте больную мозоль...

    С электродным котлом будет похожая картина.
    И я о том-же.
    Есть ещё вариант - контролировать электропроводность воды, только надо избежать наводки на контрольные электроды от электродов котла.
    Нужно использовать рабочие электроды котла в качестве измерительных- но придётся разделить процедуры во времени.
    или измерения проводить в баке сбора конденсата, там уже можно постоянно мерять.

    Кстати, тогда же отказало и множество датчиков уровня на производстве, в технологии.
    В моечные машины добавляют моющее вещество, и такой разницы как у вас нет.
    А если чистой водой пользуетесь - то используйте емкостные датчики. (если температура не выше 90-95 градусов, и давление не очень высокое). Их сейчас навалом разных.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А если чистой водой пользуетесь - то используйте емкостные датчики. (если температура не выше 90-95 градусов, и давление не очень высокое). Их сейчас навалом разных.
    Того предприятия нет вот уж восемь лет...
    А добавки разные там нежелательно было применять, поскольку по электродам уровня там производилась дозировка компонентов в реакторе, и добавки могли испортить конечный продукт. Так, по крайней мере, говорили химики. Вода заливалась первой, вот с этим электродом и случилась проблема. После воды туда дозировались другие компоненты, и тогда уже с проводимостью проблем не было. Примерно через пару недель паводковые воды сошли и проблема рассосалась.
    А ёмкостные датчики уровня с успехом применяются в паровых котлах, и никакого ограничения по температуре у них нет по крайней мере до температур, которые выдерживает фторопласт, которым покрыт щуп. А это, как вы понимаете, больше, чем бывает в паровых котлах. Например, LOOS.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Того предприятия нет вот уж восемь лет...
    А добавки разные там нежелательно было применять, поскольку по электродам уровня там производилась дозировка компонентов в реакторе, и добавки могли испортить конечный продукт. Так, по крайней мере, говорили химики. Вода заливалась первой, вот с этим электродом и случилась проблема. После воды туда дозировались другие компоненты, и тогда уже с проводимостью проблем не было. Примерно через пару недель паводковые воды сошли и проблема рассосалась.
    Это особенности производства.
    А ёмкостные датчики уровня с успехом применяются в паровых котлах, и никакого ограничения по температуре у них нет по крайней мере до температур, которые выдерживает фторопласт, которым покрыт щуп.
    От исполнения всё зависит. Для своих целей применял общепромышленные, щуп в корпусе с электроникой.
    А это, как вы понимаете, больше, чем бывает в паровых котлах.
    Это смотря в каких котлах. Есть котлы и с очень высокими рабочими температурами.
    Например, LOOS.
    Наслышан о этих котлах по цене ядерного реактора.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Есть котлы и с очень высокими рабочими температурами.
    Есть, конечно, на тех же атомных и тепловых электростанциях. В системах отопления, да и на производстве, я не встречал температур выше 150°С, хотя допускаю, что бывает.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Наслышан о этих котлах по цене ядерного реактора.
    Да, дороговато, конечно. Тот же датчик уровня почти год назад покупали за 140 тыс. руб. Можно автомобиль подержанный на ходу купить.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 04.03.2016 в 23:17.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Да, дороговато, конечно. Тот же датчик уровня почти год назад покупали за 140 тыс. руб. Можно автомобиль подержанный на ходу купить.
    Мягко говоря, охренел от такой цены на датчик уровня. Он платиновый с инкрустацией алмазами что-ли?

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  2. ТРМ148 + ТС с нестандартной НСХ
    от Howa в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 10:55
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 12:06
  4. применение ас3
    от Григорий Ф в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 11:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •