Добрый вечер, помогите настроить трм500 что бы он отключался при достижении заданной температуры ! в паспорте и на сайте не смог найти пошагово настройку! заранее благодарен! поиском по форуму ни чего не нашел
Добрый вечер, помогите настроить трм500 что бы он отключался при достижении заданной температуры ! в паспорте и на сайте не смог найти пошагово настройку! заранее благодарен! поиском по форуму ни чего не нашел
Если вопрос остается актуальным.
Необходимо решить насколько допустимы для вас колебания температуры от необходимой. При работе нагревателей всегда есть какой-то инерционный перегрев после отключения нагревателя. Если это не важно и отключать нагреватель нужно именно при определенной температуре, то используйте режим On/Off.
Например, необходимо выключать нагреватель при температуре 60 градусов. Я бы в таком случае настроил уставку температуры 59 градусов, а гистерезис 1 градус. При таких настройках нагрев будет выключаться при температуре 60 градусов, а включаться при 58 градусах. Если такой точности поддержания температуры достаточно.
Вопрос не в поддержании температуры а отключении нагрева по достижении заданной !
А потом уже не нужно регулировать? Просто выключить и все? Нужен однократный нагрев?
Последний раз редактировалось Сергей У; 02.05.2018 в 17:01.
Может лучше взять ТРМ501 для этой задачи
Спасибо, но вопрос не в том, что взять! А в том как настроить то что есть!
Добрый день. Напишите ещё раз подробно, чего Вы хотите добиться. И какой выход используете. Если ещё актуально, а то вопрос был аж в начале марта. И вопрос задан не совсем конкретно.
И что Вы понимаете под пошаговой инструкцией непонятно. Её нет ни у одной ТРМ. Что то похожее есть ещё у программных задатчиков, просто там действительно есть определённая последовательность настройки. А ТРМ допускает различные способы работы, универсальных алгоритмов настройки нет.
Просто 1. выбирается тип датчика (ов), 2. Выбирается режим работы.
Остальное относится к текущим оперативным параметрам. Как то уставки, гистерезис, ПИД коэффициенты.
Основное всё.
При желании можно и остальные параметры подобрать типа времени фильтра входа, наклон, добавка и пр.
Но это уже от конкретных технических особенностей процесса зависит.
Кстати ТРМ 500 изначально позиционировалась как ПРОСТОЙ БЮДЖЕТНЫЙ регулятор для печей. И ждать от неё подвигов на другом поприще не стоит.
Многих сразу привлекает цена и красивый внешний вид. А потом начинаются трудности адаптации к не свойственным для неё технологическим процессам.
Вот как то так. Наверное много букв написал - извиняйте.
Пишите своё техзадание, посмотрим чем смогу помочь.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Сначала , у меня ТРМ-500, покупался он как раз для пид пергулирования, но в процессе эксплуатации понял, что нужно просто отключение при достижении определенной температуры 98-99 гр!
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран