Какой посоветуете бюджетный контроллер?
У ТРМ500 есть Реле 2 СИГ, которое штатно используется для сигнализации выхода температуры за установленные пределы. Если настроить его срабатывание при достижении температуры 98-99 градусов и поставить внешнее реле с парой контактов (1НО, 1НЗ), то твой вопрос легко решается. При срабатывании Реле 2 СИГ замкнется его контакт и включит внешнее реле. НО контакт внешнего реле продублирует НО контакт Реле 2 СИГ, а НЗ контакт внешнего реле отключит питание ТРМ500.
Можно использовать внешнее реле с одним переключающим контактом.
Последний раз редактировалось Вольд; 06.05.2018 в 09:44.