Сообщение от
ida
Проект во вложении. Речь о переменной aW24 и FB CLOCK24, BLINK24 находящихся с ней в связке (внизу справа). Если выход BLINK24 переподключить к любой другой переменной (например aW23) то проблемы нет.
Насчет "огромного" количества переменных налепленных в ПР не совсем понятно. Если в каждом ПР200 есть N Кб памяти, значит это кому-нибудь нужно. У меня не 90% памяти занято, а 90 переменных. При этом количество занятых ресурсов ПР - мизерно (о чем свидетельствуют показания монитора ресурсов). Но, не хотелось бы уклоняться в сторону философских и морально-этических аспектов. Хотелось бы по существу проблемы.