ТРМ 200 и выполняет функцию амперметра (милливольтметра), установив нужные параметры Вы получите реальные показания постоянного тока на индикаторе. Применение шунта для измерения постоянного тока не есть «любительское шаманство», это стандартный способ измерения величины постоянного тока.
Стандарт шунт 75мв есть на 150мв и как Вы предлагаете прикрутиь ТРМ200 да еще нужна хорошая гальваническая развязка, Мне нужно не мене 3кВ Что можете предложить с любым выходом не до жиру быть бы живу.
Вот: http://www.elpribor.ru/catalog/52/940/, что еще надо ? Если цена устраивает, то можно смело брать.
Последний раз редактировалось Newcomer; 13.03.2016 в 16:00.
Это же не ОВЕН. Так то известны приборы конкурентов и российских и забугорных. Как раз таки и хотелось от них уйти и на ОВЕН перейти полностью.
По предлагаемому варианту там измеряемый ток 2А максимум (тот что по ссылке), почему-то приборы (другие) той фирмы могут измерять аж 2000А, но не могут это значение никуда передать кроме как на экран - интерфейсов никаких, а те что с интерфейсами - максимум 2А.
Последний раз редактировалось ВиталийАТ; 13.03.2016 в 16:11.
Степень глупизны (как постановки задачи, так и её оценки) - это отдельный вопрос и причины могут быть разные и как идиотские (пресловутое концентрирование на одном поставщике), так и вполне обоснованные (например почему не ездить на автомобиле с подвеской от матиса, корпусом от камри, движком от мопеда, дверями от мэрса, рулём от камаза и шидликом от ламборджини?). К делу такой встречный вопрос не относится.
Может кто-то из ОВЕНовцев глянет эту ветку и даст грамотный ответ?
Подразумеваю под грамотным ответом нечто вроде: "Чтоб измерить такие токи и передать их по 485, надо: взять то-то и то-то, соединить так-то. Эти вещи можно найти у нас тут, а вот этих к сожалению у нас нет, но можно взять тут или тут. Либо есть наши партнёры у которых есть готовое решение, их оборудование работает с нашим по 485 без проблем."
Хотите официального ответа - пошлите официальный запрос.
Пока могу предположить ответ.
Используйте датчик тока LEM (http://www.lem.com/ru/ru/component/o...0.63.44.000.0/) - там есть поиск по параметрам, +ТРМ200. Датчик тока не имеет гальванической связи с измеряемой цепью. Надеюсь, согласовать выходной сигнал датчика (0-2В) с ТРМ сможете?