Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Аналоговый выход 4-20ма

  1. #1

    По умолчанию Аналоговый выход 4-20ма

    Добрый вечер. Что то я не догоняю подключение выхода аналогового. Нужно питание ПР200 24В подать на аналоговый выход +АО? ЧТобы получить сигнал на выходе -АО?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Совершенно верно. У ПР выход ЦАП пассивный, то есть питание подаётся от внешнего источника. Не обязательно от ПР, от любого БП на 24В.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо большое. А изменить можно как то на 0-10В без всяких подделок? или только менять а другую модель?

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Другую модель. Или внешний преобразователь.
    Вам для чего?
    Может там можно и 4-20мА использовать.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    да можно. для электропривода трехходового. Резистор один общий на 1,1 кОм поставлю хватит наверное.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Трёхходовых приводов не встречал ни разу. Наверное Вы имели ввиду трёхходовой клапан с пропорциональным электроприводом.
    Но на них зачастую предусмотрено управление и 4-20 и 0-10. Ставят либо ДИПы, либо разные входа. Посмотрите внимательнее по маркировке. Можете сюда маркировку кинуть.
    А простым резистором Вы не отделаетесь. Вы не добьётесь нулевого значения напряжения. 4мА мешают.
    Проще или преобразователь типа https://www.etm.ru/cat/nn/9814443/ или другое ПР.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    2.jpg да пусть не закрывает до конца я и сам сделал чтоб мин было открыто 20% в программе.

  8. #8

    По умолчанию

    теперь объясните как правильно подключить этот резистор в цепи. ПР200 24В подаю в аналог выход АО1+ а с минуса АО- последовательно поставить резистор на 1кОм на сигнал Y? С таким расключением впервые сталкиваюсь.

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Дак а чё мудрить то тогда, когда у Вас ДИПом переключается на управление 4-20мА.
    Поставьте нормальное управление 4-20мА и ограничивайте в программе как хотите.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10

    По умолчанию

    Да я про это понял. Как правильно расключить куда резистор ставить в цепи?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. аналоговый выход 4-20ма управляет через симистором
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 23:46
  2. Аналоговый выход ПЛК 150
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  3. аналоговый выход плк 150
    от misha147 в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 15:42
  4. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 18:53
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 15:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •