В процессе работы текущее значение счетчика (PV) может сравниваться со
значениями, предварительно зарегистрированными в таблице сравнения.
Когда выполняется соответствующее условие, может быть запущена
указанная задача обработки прерывания (зарегистрированная в таблице).
Можно применить один из двух способов сравнения: сравнение с
заданным значением и попадание в заданный диапазон.
Для регистрации таблицы сравнения используется инструкция
CTBL(882).
Для запуска операции сравнения используется либо инструкция
CTBL(882), либо инструкция INI(880).
Для прекращения операции сравнения используется инструкция
INI(880).
Сравнение с заданным значением
Когда текущее значение высокоскоростного счетчика совпадает с
заданным значением, зарегистрированным в таблице, выполняется
указанная задача обработки прерывания.
Условия сравнения (заданные значения и направления счета)
регистрируются в таблице сравнения вместе с соответствующим
номером задач обработки прерывания. Указанный обработчик
прерывания будет запущен, когда значение PV высокоскоростного
счетчика совпадет со значением, зарегистрированным в таблице.
В таблице сравнений можно зарегистрировать до сорока восьми
заданных значений (от 1 до 48).
Для каждого заданного значения можно зарегистрировать отдельную
задачу обработки прерывания.
Сравнение выполняется со всеми заданными значениями, независимо
от порядка, в котором эти значения зарегистрированы.
Если значение PV изменяется, измененное PV будет сравнено с
заданным значением в таблице, даже если PV изменяется в тот момент,
когда выполняется процедура сравнения с заданным значением.