Тема: СИ-30 не работает связь по ModBus

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию СИ-30 не работает связь по ModBus

    СИ-30 (выпуска 2015г) не работает связь по ModBus c СПК. Точнее, показывает, что связь установилась но
    ничего кроме нулей не считывает. Попробовал конфигуратором.
    Конфигуратор связывается с СИ-30 только по протоколу Овен.
    Так работает ли СИ-30 по ModBud RTU?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Практически все приборы Овен с конфигураторами работают по протоколу Овен. Причем автоматически переключают на этот протокол при опросе конфигуратором. Потому для этих приборов требуется пересброс питания после работы с конфигуратором. После сброса прибор начинает работать по установленному в нём протоколу

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Если конфигуратор работает только с "овеновским" протоколом, то зачем
    в конфигураторе выбор протоколов? Никак не привыкну к такому стилю работы.
    Из той же серии: почему на дискетке драйверы к USB W98 XP и прочему мусору, а для W7 нужно качать с сайта?

    Попробовал СИ30 тестилкой ModBus с компа: работает.
    Вдруг стала работать и в Кодесис на СПК...
    Но иногда при запуске в Кодесис в начале не считывает, но потом через минуту
    начинает читать и как-бы работает, но считывает только регистры с адресом 0-3, а следующие 4 регистра не читает.
    Почему с другими устройствами нет таких проблем? Наверно "лучшее - враг хорошего", от автоматических
    протоколов один вред и вообще ... нельзя ли избавить пользователей от протокола "овен"?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    В конфигураторе чисто ставим тип протокола, на котором после конфигурации СИ30 будет работать в составе системы. НМВ протокол Овен имеет для отдельных приборов больше возможностей по организации обмена с небольшим количеством приборов. Modbus имеет некоторые ограничения, например, по форматам передаваемых данных, хотя по скорости конечно предпочтительнее.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Да бог с ним с конфигуратором- он особо то и не нужен, но вот почему-то
    СПК с СИ-30 в кодесис 3.5 по Модбасу плохо работает: читает 4 слова и всё.. дальше
    ни одного не читает, хоть в этом же канале, хоть в другом. Менял и время цикла и таймауты
    и оставлял одного без других устройств- ничего не помогает. Остальные устройства на модбасе прекрасно работают и ничего
    подобного не вытворяют.
    А компьютерный тестер Модбас читает из СИ30 хоть 10 регистров подряд без проблем. Загадка..
    Использовать в сети СИ30 что-то уже и не хочется.

Похожие темы

  1. Modbus не работает...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 14:11
  2. НА ПЛК 160 не работает модуль Modbus master
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 10:34
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  4. ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS
    от ibobalo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 22:49
  5. не работает связь на новом плк150
    от gladkiynikita в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 08:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •