Подскажите пожалуйста, соответствует ли комплектация задаче или посоветуйте как можно сделать иначе http://www.owen.ru/forum/showthread....296#post202296.
Подскажите пожалуйста, соответствует ли комплектация задаче или посоветуйте как можно сделать иначе http://www.owen.ru/forum/showthread....296#post202296.
Самый первый вопрос: как должна управляться ваша установка при отказе контроллера или линий интерфейса RS-485 ?
Сшибать застывший бетон кувалдой - занятие утомительное. И не факт, что какие-то механизмы не посыпятся во время этой процедуры.
Это в металлообработке проще - "переклинило" станок - одна деталь в брак (если не повезёт - то инструмент на свалку, и приспособление в ремонт).
И для полной ясности, желательно планировку установки.
ПЛК110 60М.Р - 1 шт.
СП207 - 1 шт.
Преобразователи сигналов тензодачиков - 3 шт. (по вкусу).
Кнопки и промежуточные реле по количеству исп. механизмов
ПК если нужны отчёты.
Есть пульт для управления установкой в ручном режиме. Фото по расположнению узлов бсу выставлю в ветке по ссылке указанной в первом сообщении. Ссылочки очень полезные спасибо. Подскажите в одних источниках указывается что ПЛК110 можно программировать в КДС 3, а в ссылках только 2 фигурирует?
Последний раз редактировалось eguar; 28.03.2016 в 11:57.
Нельзя его в 3 программировать