Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma

  1. #1

    Exclamation ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma

    НПТ1 сконфигурирован : 0-100градусов, авария - 23ma. Датчик М50.
    Штатный режим:Штатная работа.JPG

    Снято напряжение питания с НПТ-1:Снято напряжение.JPG


    Аварийный режим - отключен провод от датчика.Откл 7выв.JPGОткл 9выв.JPG
    Ток в цепи НПТ1 - ПР200 23ma. Показания соответствуют 20,6ma.
    И как это понимать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    НПТ1 сконфигурирован : 0-100градусов, авария - 23ma. Датчик М50.
    Штатный режим:Штатная работа.JPG

    Снято напряжение питания с НПТ-1:Снято напряжение.JPG


    Аварийный режим - отключен провод от датчика.Откл 7выв.JPGОткл 9выв.JPG
    Ток в цепи НПТ1 - ПР200 23ma. Показания соответствуют 20,6ma.
    И как это понимать?
    Прошу прощения немного не понял вопроса.
    Проблема в том что ПР200 не измеряет 23мА?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    Прошу прощения немного не понял вопроса.
    Проблема в том что ПР200 не измеряет 23мА?
    Вы правильно поняли.
    ПР114 это умеет делать.
    И если не ошибаюсь, то верхняя граница измерения должна быть 25ма.
    Или должен быть регистр/переменная с кодами выхода за предел рабочей зоны доступный из программы пользователя.

  4. #4

    По умолчанию

    В РЭ на прибор имеется информация по работе с входом в режиме 4-20мА. Диапазон указан однозначно и он не превышает 20мА.
    Производитель не заявляет измерения свыше 20мА, поэтому прибор ведет себя вполне штатно.
    В ГОСТах также нет упоминания про работу свыше 20мА.
    ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-92) ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ пункт 5.4.
    ГОСТ ПЛК.png

    Также в ГОСТ 26.011-80. Средства измерения и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные.
    ГОСТ 26ю011-80. Средства измерения и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непр.png

    Но если вам все же нужно измерения свыше 20мА, можно применить хитрость. Т.к. внутренне сопротивление шунта 121Ом можно добавить внешний шунтирующий резистор и тем самым уменьшить общее шунтирующее сопротивление, произвести калибровку с новым шунтом и получите диапазон свыше 20мА. Правда точность может незначительно уменьшится. Но как решение вашей задачи может помочь.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    Но если вам все же нужно измерения свыше 20мА, можно применить хитрость. Т.к. внутренне сопротивление шунта 121Ом можно добавить внешний шунтирующий резистор и тем самым уменьшить общее шунтирующее сопротивление, произвести калибровку с новым шунтом и получите диапазон свыше 20мА. Правда точность может незначительно уменьшится. Но как решение вашей задачи может помочь.
    Спасибо. Меня это заинтересовало только всвязи с испрользованием связки НПТ-1+ПР200. И ещё ПР114 в режиме 4-20ма (т.к. он фактически является подрежимом 0-10в) меряет намного больше чем 25ма.
    Просто хотел уточнить возможности прибора.
    А регистра ошибок канала 4-20ма в ПР200 случайно нет?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А регистра ошибок канала 4-20ма в ПР200 случайно нет?
    А что такое "ошибки канала 4-20мА"?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yuriy Ivanovich Посмотреть сообщение
    А что такое "ошибки канала 4-20мА"?
    Выход за нижнюю и верхнюю границы измерения.
    Видимо, придётся делать макросом, ПР200 это позволяет.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Выход за нижнюю и верхнюю границы измерения.
    Видимо, придётся делать макросом, ПР200 это позволяет.
    Так при выходе за пределы "4-20мА" это будет видно из результатов самого измерения (что и случилось у Вас, когда Вы подали на вход 23мА). А дальше Вы уже сами можете интерпретировать эти результаты как хотите и устанавливать любые переменные.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Спасибо. Меня это заинтересовало только всвязи с испрользованием связки НПТ-1+ПР200. И ещё ПР114 в режиме 4-20ма (т.к. он фактически является подрежимом 0-10в) меряет намного больше чем 25ма.
    Просто хотел уточнить возможности прибора.
    ПР200 может делать то же самое. Разница в том, что в ПР114 надо было устанавливать внешний резистор и имелась программная настройка под этот резистор. В ПР200 резистор уже расположен внутри прибора, его номинал 121 Ом (поэтому в ПР200 нет настройки на другие номиналы резисторов).
    При измерении тока Вы можете использовать ПР200 в режиме, аналогичном ПР114. Настраиваете ПР200 на измерение напряжения 0-10В, вешаете внешний резистор, подаёте на вход ток 4-20мА. Правда, придётся самому преобразовывать измеренное напряжение в ток. Но я тут проблем не вижу. И сможете измерять в том числе и 25мА.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yuriy Ivanovich Посмотреть сообщение
    Так при выходе за пределы "4-20мА" это будет видно из результатов самого измерения (что и случилось у Вас, когда Вы подали на вход 23мА). А дальше Вы уже сами можете интерпретировать эти результаты как хотите и устанавливать любые переменные.
    В принципе так изначально и задумывалось после ОКР.
    А вот как быть с определением обрыва RS485 между ПР200 мастером и слейв - модулем?
    В плк таких вопросов не возникает, есть регистр ошибки обмена.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5052
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 05:48
  2. ПР200 и ПМ01
    от iman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 15.10.2019, 13:11
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. Зависание АЦП ПР200
    от rwg в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 17:53
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •