Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Управление насосом с длительными интервалами

  1. #1

    По умолчанию Управление насосом с длительными интервалами

    Подскажите пожалуйста как реализовать управление включением-выкл насоса на ПР110 без часов реального времени со сверх длительными интервалами:

    1) 5 мин включен, 45 минут выключен и так далее периодически пока сигнал на дискретном входе =1 .
    2) При переходе входного сигнала в ноль, если насос в этот момент включен, дать ему доработать остаток времени до 5 минут и после этого выключить.
    3) При возвращении входного в 1 начать цикл 5/45 заново

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Со входа подайте 1 на вход S SR триггера, с выхода триггера на вход блока BLINK (генератор) в его свойствах задайте соответствующие интервалы времени включения/выключения. С него на выход. От этого же выхода BLINK через инвертирующий блок НЕ, подайте сигнал на вход R, блока SR триггера.
    SR триггер имеет приоритет на входе S, пока на нём единица, он не сбросится. Если убираете 1, то как только закончится цикл включения насоса, на входе R появится 1, всё сбросится. Если же цикл в режиме отключения, сбросится сразу.
    Если не получится понять со слов, напишите, скину пример.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Если не получится понять со слов, напишите, скину пример.
    Линия на НЕ стала желтой, что-то не правильно? При отсоединении от Q1, цвет меняется.
    NASOS 5-45 minut.jpg

  4. #4
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Походу от выхода НЕ до R нужно поставить временную задержку...ну пунктир....
    Последний раз редактировалось sertol64; 25.01.2018 в 07:20.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Походу от выхода НЕ до R нужно поставить временную задержку...
    Линия задержки как отдельный элемент на холст почему-то не перетаскивается.
    Поэтому поставил в виде переменной, но все равно линия желтая.

    NASOS.jpg


    NASOS2.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    И вопрос по логике - триггер даст блоку BLINK доработать до конца 5-минутного импульса или до конца (45 +5) - минутного цикла ?

  7. #7
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ксенофонтий Посмотреть сообщение
    Линия задержки как отдельный элемент на холст почему-то не перетаскивается.
    Поэтому поставил в виде переменной, но все равно линия желтая.

    NASOS.jpg

    ....не надо перетаскивать - щёлкни на ней потом на холсте.

  8. #8
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    ...информация для доработки...
    11.jpg

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    ....не надо перетаскивать - щёлкни на ней потом на холсте.
    она ни так ни сяк не хочет. С переменными, константами и прочими в это строке все работает по щелчку. Проблема в Owen Logic или на схеме нужно создать компонент, к которому приложится линия задержки ?

  10. #10
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ксенофонтий Посмотреть сообщение
    она ни так ни сяк не хочет. С переменными, константами и прочими в это строке все работает по щелчку. Проблема в Owen Logic или на схеме нужно создать компонент, к которому приложится линия задержки ?
    Странно! Т.Е хочешь сказать, что после того как ты на ней щёлкнул, линия не ведётся?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 23:38
  2. Управление вакуумным насосом
    от Андрей_Ег в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 00:11
  3. Управление насосом ГВС
    от Юрис в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4