Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 29

Тема: плк 110-60-м02 как быть с проектами от старых версий

  1. #11

    По умолчанию

    Средний проект по инструкции переносится за 30-40 минут. А столько паники...
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #12

    По умолчанию

    паника говорите...извините конечно, что не обладаю столь высокими познаниями в работе с вашей продукцией.... но... элементарной порядочности при работе с заказчиками, теми кто несет вам деньги в обмен на некий продукт, можно придерживаться. вы же продаете сложное оборудование требующее определенной квалификации при использовании, позиционируемое как обновленную линейку т.е. имеющую приемственность! ...где приемственность?... или вы считаете что подобные плк использовать будут исключительно высококлассные программисты, с ходу решающие нежданчики в новых модификациях. Предупредите в рекламе что залить проект, может кем-то годами шлифуемый и совершенствуемый в виде готовом к использованию не получится и с ним надо немного помучиться, правда ведь некрасиво получается. а если проект еще и далеко не средней величины... крутитесь ребята у заказчика....вместо пяти минут - пять часов.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 5888055 Посмотреть сообщение
    паника говорите...извините конечно, что не обладаю столь высокими познаниями в работе с вашей продукцией.... но... элементарной порядочности при работе с заказчиками, теми кто несет вам деньги в обмен на некий продукт, можно придерживаться. вы же продаете сложное оборудование требующее определенной квалификации при использовании, позиционируемое как обновленную линейку т.е. имеющую приемственность! ...где приемственность?... или вы считаете что подобные плк использовать будут исключительно высококлассные программисты, с ходу решающие нежданчики в новых модификациях. Предупредите в рекламе что залить проект, может кем-то годами шлифуемый и совершенствуемый в виде готовом к использованию не получится и с ним надо немного помучиться, правда ведь некрасиво получается. а если проект еще и далеко не средней величины... крутитесь ребята у заказчика....вместо пяти минут - пять часов.
    Я что-то не могу понять в чем проблема.
    Различия, на сколько я понимаю, лишь в конфигураторе.
    В остальном - замена таргет файла и вперед.

    А так - при любой замене ПЛК вы получаете тот же набор (Например ПЛК100 -> ПЛК110).

    На форуме дольше тему обмусоливать, чем программу переделать.
    К тому же, если годами шлифуемая программа работает на ПЛК110, зачем покупать М02?
    Старая версия вполне себе выпускается.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1. Не по разному, а более близко к стандарту.
    2. Не надо домысливать. Асинхронные просто быстрее работают. Пользуйтесь стандартной - она 100% работая, но медленнее.
    3. Ну да, в 1000 раз
    4. И опять домысливание.
    Вот п.1 ОЧЕНЬ интересен, где почитать про то как правильно использовать SysLibSocket ("близко к стандарту"), не то чтоб я не умел интернетом пользоваться...
    просто у меня есть рабочий вариант проекта где используется SysLibSocket, он работает на старых ПЛК, а вот на новых - Х!
    Как надо использовать SysLibSocket чтоб он и на новых работал??????????

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    попробуйте использовать оскат или tcpudplib
    Окей, спасибо попробую, но всё же что с SysLibSocket???

  6. #16

    По умолчанию

    А есть достоверная инфа о том что oscat_netlib121.lib на овене М02 вообще работает в принципе?

  7. #17

    По умолчанию

    Разница между 1хх и 110м02 с точки зрения сокетов:
    На 1хх accept возвращал тот же хендл , на м02 - возвращает новый хендл, а старый можно оставить висеть в listen или закрыть.
    Больше концептуальных отличий нет.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    Есть отличие в переводе сокета в неблокирующий режим.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  9. #19

    По умолчанию

    Уверенные в надёжной работе коммуникационного партнёра и низком пинге неблокирующий режим не включают
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    А неуверенным что делать? Или если партнёр временно выключен?

    + не забываем если в старом проекте минВЦ был равен нулю то в новом необходимо установить конкретное значение.

    Всё это мелочи конечно, но про них нужно знать, чтобы ускорить процесс перехода.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Непонятки с проектами
    от rumkin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 15:05
  2. Совместимость версий
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 10:56
  3. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •